小弟有55kw消防水泵,施耐德接触器选LC1-D65M7C、LC1-D65M7C、LC1-D40M7C,热过载继电器LRD-3359C,是否过小。
小弟有55kw消防水泵,施耐德接触器选LC1-D65M7C、LC1-D65M7C、LC1-D40M7C,热过载继电器LRD-3359C,是否过小。
2楼
55×2×0.58=63.8<65A。
55×2÷3=36.7<40.
接触器规格没问题。 不过需要注意主电路的接线方式, 角接触器与主接触器直接并联,而不能串联,否则主接触器电流规格加倍。
热继电器没问题,该规格的热继电器最大整定电流是65A,可以用。
上面的计算电流都是估算的,实际运行电流应该比这个要小。
回复
3楼
认可。。。
回复
4楼
学习了:):)
回复
5楼
学习了
、感谢沙发
回复
6楼
施耐德是有选型表的,最好是按照他提供的选择。
回复