关于施耐德星三角起动器选型表
zy456132
zy456132 Lv.4
2014年03月25日 16:10:50
只看楼主

小弟有55kw消防水泵,施耐德接触器选LC1-D65M7C、LC1-D65M7C、LC1-D40M7C,热过载继电器LRD-3359C,是否过小。

小弟有55kw消防水泵,施耐德接触器选LC1-D65M7C、LC1-D65M7C、LC1-D40M7C,热过载继电器LRD-3359C,是否过小。
免费打赏
vvvcuu
2014年03月26日 21:40:25
12楼
因为星接运行电流只有不到40A, 角接的运行电流为110A, 因此选个125A的断路器就可以, 一般都能躲过启动电流和转换电流.
但最好不用那种小型的微断.
回复
zy456132
2014年03月28日 14:37:13
13楼
vvvcuu 发表于 2014-3-26 21:40 因为星接运行电流只有不到40A, 角接的运行电流为110A, 因此选个125A的断路器就可以, 一般都能躲过启动电流 …赞同,感谢
回复
cha91312
2014年03月28日 22:21:49
14楼
学习了,哈哈,谢谢楼主。
回复

相关推荐

APP内打开