我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求? 现在出现了这种情况,设计有没有责任?
我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道
在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求?
现在出现了这种情况,设计有没有责任?
14楼
施工方有发现并提出设计部合理地方的义务,而且这属于常识,得做!
回复
15楼
学习了谢谢楼主
回复
16楼
要有的,不然是个安全问题了,倒下来砸死人的
回复
17楼
女儿墙高度小于0.5米可以不设构造柱。设置构造柱的话,构造柱间距小于等于2.1米。
回复
18楼
横扫八荒 发表于 2014-6-16 22:49 女儿墙高度小于0.5米可以不设构造柱。设置构造柱的话,构造柱间距小于等于2.1米。噢。是4米。。。抱歉
回复
19楼
验收是按图纸与施工规范验收的,规范的要求也要执行。
回复
20楼
设计的说明一般都有
回复
21楼
设计不会在图纸上标出来,但结构设计总说明里会有构造柱的做法,现场布置则按照砌体设计规范要求来做。不做,则是施工单位的责任!
回复
22楼
是砌体的女儿墙吧
混凝土的应该没事的
回复
23楼
规范里面都有的,强制性的 肯定要有的吧
回复