我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求? 现在出现了这种情况,设计有没有责任?
我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道
在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求?
现在出现了这种情况,设计有没有责任?
2楼
规范里面都有的,强制性的
回复
3楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-25 08:21 编辑
这个都要设置的,结构说明上没有的话要及时核定,不然女儿墙即使做好了也是个安全隐患 ,曾经就有女儿墙倒塌的。
回复
4楼
这个具体的不是很懂,但是图纸是规范的最终表达模式,如果审图通过了,就说明图纸是ok 的。
回复
5楼
4米一个是强条,以后你就有经验了。多看你所施工部分的验收规范可以减少此类事故发生
回复
8楼
设计不说你也应该知道,女儿墙构造柱间距不得大于4m,你没做,那就是你的错了,这就是施规范里面的强制性条文,吸取教训吧,还有很多施工规范里面的强制性条文,你在每个施工步骤时,都应该注意这些强规的。
回复
9楼
任何图纸设计你看一下设计总说明里面,有设计依据一栏,基本上是用图集和规范都有,这不能怪设计,只能说你没按规范施工,这责任在施工方。
回复
10楼
角部必须有,其他按规范或标准图溜
回复
11楼
一般设计说明中都有一条逃避责任的话:未尽之处按照规范执行。或:发现错误立即与设计师联系。所以,责任主要在施工方
回复
12楼
这是有经验的承包商必须知道的,设计对构造柱不会画的很细致。可以找甲方协商确定构造柱位置、数量,最后让设计确认下。
回复
13楼
设计里面没有就应该根据规范来,若设计与规范冲突设计就会单独做下说明
回复