施工现场漏做雨棚
sky0714012053
2014年03月24日 14:54:52
只看楼主

施工现场发现,有一处雨棚漏做,建筑平面图由此雨棚,结构漏配筋,故现场漏做此雨棚。而此雨棚不能取消,同时结构在雨棚的标高处没有梁,没法做混凝土雨棚,做钢结构的领导考虑会增加成本,各位大师,怎么看

施工现场发现,有一处雨棚漏做,建筑平面图由此雨棚,结构漏配筋,故现场漏做此雨棚。而此雨棚不能取消,同时结构在雨棚的标高处没有梁,没法做混凝土雨棚,做钢结构的领导考虑会增加成本,各位大师,怎么看
免费打赏
土木结构
2014年04月01日 19:45:09
63楼
雨棚要注意封边
回复
abcd00001111
2014年04月11日 11:08:43
64楼
这个因为标高的问题,钢结构的雨棚也需要钢柱钢梁,看建筑功能影响不影响;另一个就是设构造柱和过梁悬挑板,幸亏悬挑不是很大,抗扭应该没问题,混凝土的也没问题,同样要根据建筑功能结合考虑
回复
qq_1396757458243
2014年04月11日 12:22:35
65楼
雨棚的位置是是比板面高2000?框架结构?是做在剪力墙里面的还是?
回复
qq1795035401
2014年04月11日 14:46:26
66楼
植筋。然后按照原配筋。只是方法
回复