GGD型低压开关柜电缆进线的问题
lksjsjj
lksjsjj Lv.4
2014年03月24日 10:31:18
只看楼主

工厂配电室低压电缆进线,柜型为GGD型,是采用第一种方法,还是采用第二种方法呢?(见图片)第一种方法感觉简单,节省,美观,特别是进线电缆根数较多的时候,但是审图中心的人说这种方式不安全,要求采用第二法方案。不知道该怎样?

工厂配电室低压电缆进线,柜型为GGD型,是采用第一种方法,还是采用第二种方法呢?(见图片)第一种方法感觉简单,节省,美观,特别是进线电缆根数较多的时候,但是审图中心的人说这种方式不安全,要求采用第二法方案。不知道该怎样?

1.jpg

免费打赏
xiaoxueqing1122
2014年03月27日 16:16:19
32楼
如果进线断路器是进口品牌,一二种方案性能一样,且第一种省铜排。若采用国产断路器,第一种方案开断能力是第二种的0.8倍,因此第一种方案必须得到客户同意。不要盲目省钱。
回复
wang171468177
2014年03月27日 19:48:18
33楼
两种进线方式在国标一次方案图例中都有,都可以采用。
回复
gwj198906
2014年03月28日 09:58:43
34楼
先进隔离开关,再进断路器和电流互感器,这样可以保证断开隔离开关的时候对后面的一系列设备进行检修,我们设计的时候一般也这样做!
回复
开心老爸
2014年03月31日 16:33:42
35楼
采用第二种,进线要进开关上端头
回复
qweknm
2014年03月31日 22:39:32
36楼
还是需要隔离功能
回复
zhangyilei06
2014年04月01日 08:20:25
37楼
第二种,进线隔离柜
回复
xjgdangdang
2014年04月01日 10:24:33
38楼
不错值得学习!!!!!!
回复
狂舞冰封
2014年04月01日 14:25:34
39楼
大家都用第二种哈
回复
wluber
2014年04月01日 14:31:55
40楼
用第二种方案的原因:首先,隔离开关应该装在电源侧,其次目前的塑壳类断路器都是上进线的,第一种接线没法接。
回复
peopleynzdl
2014年04月01日 14:37:51
41楼
如果非要下进线,就选择抽屉式断路器,不用隔离刀闸。这样更安全一些
回复

相关推荐