工厂配电室低压电缆进线,柜型为GGD型,是采用第一种方法,还是采用第二种方法呢?(见图片)第一种方法感觉简单,节省,美观,特别是进线电缆根数较多的时候,但是审图中心的人说这种方式不安全,要求采用第二法方案。不知道该怎样?
工厂配电室低压电缆进线,柜型为GGD型,是采用第一种方法,还是采用第二种方法呢?(见图片)第一种方法感觉简单,节省,美观,特别是进线电缆根数较多的时候,但是审图中心的人说这种方式不安全,要求采用第二法方案。不知道该怎样?
22楼
那是电缆的意思,不是箭头
回复
23楼
都可以的,不应该有问题呀
回复
24楼
也可以把第一种方案的隔离刀闸的进线母排加长些 引致和断路器下桩头一样长的位置即可 有个隔离开关检修比较安全些。
回复
25楼
我们习惯上也是采用第二中方法进线
回复
26楼
互感器安装在开关后
回复
27楼
抽屉式断路器比较好,隔离刀闸取消,柜体上贴醒目提示倒进线~
回复
28楼
第一种不符合电工检修操作习惯,容易出事
回复
29楼
................
回复
30楼
我没有看出什么区别,我觉得都差不多。
回复
31楼
qq359879362 发表于 2014-3-24 12:02 二种都可以,第一种是下进线,这种方法在电缆沟进线时采用,省时省力省金钱,但前提是断路器必须支持下进线 …学习,支持楼上
回复