GGD型低压开关柜电缆进线的问题
lksjsjj
lksjsjj Lv.4
2014年03月24日 10:31:18
只看楼主

工厂配电室低压电缆进线,柜型为GGD型,是采用第一种方法,还是采用第二种方法呢?(见图片)第一种方法感觉简单,节省,美观,特别是进线电缆根数较多的时候,但是审图中心的人说这种方式不安全,要求采用第二法方案。不知道该怎样?

工厂配电室低压电缆进线,柜型为GGD型,是采用第一种方法,还是采用第二种方法呢?(见图片)第一种方法感觉简单,节省,美观,特别是进线电缆根数较多的时候,但是审图中心的人说这种方式不安全,要求采用第二法方案。不知道该怎样?

1.jpg

免费打赏
fg18
2014年04月02日 00:38:04
42楼
有部分断路器不支持下进线。隔离刀闸,下进线有违规。
回复
hb7975
2014年04月02日 09:00:33
43楼
审图意见正确,第一方案,省材料,安装方便,但在大众操作维护者的意识里都是上边带电,下边出线,拉开开关,开关下边就不带电,可见这种方案存在一定的安全性,故是不行的。
回复
lium6104
2014年04月02日 09:51:00
44楼
qq359879362 发表于 2014-3-24 12:02 二种都可以,第一种是下进线,这种方法在电缆沟进线时采用,省时省力省金钱,但前提是断路器必须支持下进线 …我也觉得如此
回复
lium6104
2014年04月02日 09:52:11
45楼
qq359879362 发表于 2014-3-24 12:02 二种都可以,第一种是下进线,这种方法在电缆沟进线时采用,省时省力省金钱,但前提是断路器必须支持下进线 …现在一般的断路器都支持倒进线了
回复
lium6104
2014年04月02日 09:58:37
46楼
cxh1301 发表于 2014-3-25 16:22 见国标图集《建筑电气常用问题汇总》可有共享文件,学习学习
回复
hhrdzsh
2014年04月02日 14:56:41
47楼
第一种也很常见啊,特别是电缆沟进电缆时。
回复
zjb0203
2014年04月02日 15:30:14
48楼
正常情况都是第二种。更安全送电顺序
回复
沙漠之星
2014年04月02日 17:12:13
49楼
一般都是来电侧装设隔离开关,安全检修用,2比较好
回复
月夜孤星
2014年04月07日 11:38:53
50楼
顶11#楼,如果是抽出式自带隔离还可以下进,如图这种下进没有隔离点。不过还是建议上进经隔离刀,这样二次检修时只要拉开隔离就行了,要不还要停变压器
回复
jianzhudianqi
2014年04月08日 08:47:33
51楼
第二种方案对
回复