80kVA干式变压器安全距离
wuxian1001
wuxian1001 Lv.12
2014年03月23日 10:57:30
只看楼主

100kVA及其以上干式变压器距墙的安全距离至少要600,那80kVA的需要多少,能不能小于600?另,规范中规定的“变压器外壳防护等级大于IP3X才能与低压柜相邻”该如何理解,绝大部分变压器厂家的外壳防护行者等级都为IP2X,但我看到不少设计都是变压器与低压柜紧贴的。

100kVA及其以上干式变压器距墙的安全距离至少要600,那80kVA的需要多少,能不能小于600?
另,规范中规定的“变压器外壳防护等级大于IP3X才能与低压柜相邻”该如何理解,绝大部分变压器厂家的外壳防护行者等级都为IP2X,但我看到不少设计都是变压器与低压柜紧贴的。

免费打赏
xieengineer
2014年03月23日 15:17:26
2楼
也想知道,关注中ing...
回复
gfywjy
2014年04月02日 19:40:37
3楼
xieengineer 发表于 2014-3-23 15:17 也想知道,关注中ing…我还想知道架空的油浸式变压器与墙的安全距离是多少,最好能说出是哪个规程上的
回复
wtwdwr123
2014年04月02日 20:00:42
4楼
这个我也想知道啊。
回复
zlry1989
2014年04月02日 22:25:42
5楼
其中“变压器外壳防护等级大于IP3X才能与低压柜相邻”是重点,一般紧靠低压柜的,都需要变压器壳体的防护等级是大于IP3X的,所以没有什么问题!
回复
wuxian1001
2014年04月03日 22:14:35
6楼
zlry1989 发表于 2014-4-2 22:25 其中“变压器外壳防护等级大于IP3X才能与低压柜相邻”是重点,一般紧靠低压柜的,都需要变压器壳体的防护等 …但我看到的大部分变压器样本都只有IP2X,但很多都是与低压柜相邻的
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月04日 08:20:14
7楼
我还想知道架空的油浸式变压器与墙的安全距离是多少,最好能说出是哪个规程上的
什么是架空的?杆上变?
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月04日 08:29:38
8楼
是不是考虑散热的问题
回复
xuexi999123
2014年04月05日 12:23:51
9楼
开关柜中也经常装,肯定达不到600,请专家指导。
回复
tangyuanxin
2015年10月28日 16:54:06
10楼
安全距离基本相同,均为800mm,最少600mm,如变压器的外壳防护行者等级为IP2X,则安全距离应为600mm
回复
hney8931
2016年06月07日 12:59:29
11楼
这个那里有标准,可以查一下