100kVA及其以上干式变压器距墙的安全距离至少要600,那80kVA的需要多少,能不能小于600?另,规范中规定的“变压器外壳防护等级大于IP3X才能与低压柜相邻”该如何理解,绝大部分变压器厂家的外壳防护行者等级都为IP2X,但我看到不少设计都是变压器与低压柜紧贴的。
100kVA及其以上干式变压器距墙的安全距离至少要600,那80kVA的需要多少,能不能小于600?
另,规范中规定的“变压器外壳防护等级大于IP3X才能与低压柜相邻”该如何理解,绝大部分变压器厂家的外壳防护行者等级都为IP2X,但我看到不少设计都是变压器与低压柜紧贴的。
2楼
也想知道,关注中ing...
回复
3楼
xieengineer 发表于 2014-3-23 15:17 也想知道,关注中ing…我还想知道架空的油浸式变压器与墙的安全距离是多少,最好能说出是哪个规程上的
回复
4楼
这个我也想知道啊。
回复
5楼
其中“变压器外壳防护等级大于IP3X才能与低压柜相邻”是重点,一般紧靠低压柜的,都需要变压器壳体的防护等级是大于IP3X的,所以没有什么问题!
回复
6楼
zlry1989 发表于 2014-4-2 22:25 其中“变压器外壳防护等级大于IP3X才能与低压柜相邻”是重点,一般紧靠低压柜的,都需要变压器壳体的防护等 …但我看到的大部分变压器样本都只有IP2X,但很多都是与低压柜相邻的
回复
7楼
我还想知道架空的油浸式变压器与墙的安全距离是多少,最好能说出是哪个规程上的
什么是架空的?杆上变?
回复
8楼
是不是考虑散热的问题
回复
9楼
开关柜中也经常装,肯定达不到600,请专家指导。
回复
10楼
安全距离基本相同,均为800mm,最少600mm,如变压器的外壳防护行者等级为IP2X,则安全距离应为600mm
回复
11楼
这个那里有标准,可以查一下
回复