门禁读卡器无法使用
小翰子
小翰子 Lv.10
2014年03月22日 15:39:00
只看楼主

在一个工程项目中我们把某品牌读卡器安装在50mm厚的彩钢板上,发现用IC卡开门很不好用,要么是没有反应,要么是贴在读卡器上,好几次才可以打开门,请问这是什么原因?谢谢!

在一个工程项目中我们把某品牌读卡器安装在50mm厚的彩钢板上,发现用IC卡开门很不好用,要么是没有反应,要么是贴在读卡器上,好几次才可以打开门,请问这是什么原因?谢谢!
qq_1395631621833
2014年03月24日 11:50:51
2楼
好高深的问题~求高手解答~
回复
小翰子
2014年03月24日 23:30:47
3楼
好像没人理会,哈
回复
hxfaver
2014年03月25日 14:22:31
4楼
{:2_97:}{:2_97:}{:2_97:}{:2_97:}
回复
pengzhenzhong2233
2014年03月25日 21:22:43
5楼
拍个照片上传看看,以前我也出现过这种现象
回复
pengzhenzhong2233
2014年03月25日 21:23:58
6楼
后来改用塑料板,只是厂家也说不出原因
回复
yangjimeng
2014年03月26日 17:33:49
7楼
不知道什么原因
回复
xiaogongr
2014年03月28日 13:17:39
8楼
感觉是你的读卡头灵敏度差啊
回复
小翰子
2014年03月31日 10:24:45
9楼
pengzhenzhong22 发表于 2014-3-25 21:22 拍个照片上传看看,以前我也出现过这种现象照片暂时没有,简单说就是读卡器安装在铁板上
回复
pengzhenzhong2233
2014年03月31日 22:37:46
10楼
但没做防水,进了好几次水,装门禁最好在上面加块挡水板
回复
gp01fd
2014年03月31日 23:44:45
11楼
背后的金属介质屏蔽掉了读卡器发出的一部分电磁波。门禁系统安装很常见的一种安装失误之一。读卡器后面为金属时,最好在读卡器后面加装一块特殊材料的塑料板,或者采用带有抗金属屏蔽功能的读卡器。