保护层的定义是什么,楼地面与上层钢筋的间距吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年03月22日 14:57:05
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-3-22 18:45 编辑 地面钢筋或者楼层钢筋绑扎后等待浇筑混凝土,此时浇筑好混凝土后是不是就产生了保护层厚度这个概念。比如楼层钢筋上下两层钢筋绑扎好后,就等待浇筑混凝土,我们电气管道预埋是等土建下层筋绑扎好后施工,预埋施工好后土建铺上层筋,之后你们土建浇筑混凝土。此时保护层的厚度是指上层筋与浇筑好后地面之间的距离吗?-5.500 建-6.200 结

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-3-22 18:45 编辑

地面钢筋或者楼层钢筋绑扎后等待浇筑混凝土,此时浇筑好混凝土后是不是就产生了保护层厚度这个概念。

比如楼层钢筋上下两层钢筋绑扎好后,就等待浇筑混凝土,我们电气管道预埋是等土建下层筋绑扎好后施工,预埋施工好后土建铺上层筋,之后你们土建浇筑混凝土。此时保护层的厚度是指上层筋与浇筑好后地面之间的距离吗?


-5.500 建
-6.200 结

请问两个数据是什么意思,我所理解不知道是否正确,不对之处望解疑:
地下室地面结构钢筋绑扎后(上下层绑扎好后,等待浇筑混凝土状态)按照本地国家高程基准来计算为-6.200,地下室地面混凝土后为-5.500,等于说保护层厚度为0.7米=70厘米,不知道是否正确。一般的楼层地面保护层厚度都是10厘米(公分)

4.jpg

4.jpg

免费打赏
无间道
2014年03月23日 06:46:36
12楼
理解有问题,看看设计规范方面的资料。
回复
lnfxhr
2014年03月23日 07:28:40
13楼
混凝土表面与钢筋表面的距离
回复
fjchum
2014年03月23日 09:24:22
14楼
仔细看看标准图集G101-1,里面对钢筋保护层讲得很清楚了。:(
回复
chyw19900817
2014年03月28日 11:44:09
15楼
不错的资料,感谢分享
回复

相关推荐