主梁350*700的 那是楼梯处 不知道怎么就超了 这是个整体模型 分开就不超 我也不知道哪错了 求大神帮忙回答下好么
主梁350*700的 那是楼梯处 不知道怎么就超了 这是个整体模型 分开就不超 我也不知道哪错了 求大神帮忙回答下好么
12楼
抗扭不够 超筋了
回复
13楼
嗯 抗扭不够 现在好了 谢谢吧友们
回复
14楼
新人不敢用铰接 铰接不是影响整体刚度么
回复
15楼
y455321488 发表于 2014-3-22 17:13 新人不敢用铰接 铰接不是影响整体刚度么次梁点铰对整体刚度影响不大。
回复
16楼
超筋梁是边梁,最好不要点铰接
回复
18楼
很明显抗扭超限,次梁端部点胶,比较合适
回复
19楼
新人不适合点铰?这是什么说法?
回复
21楼
把横向的小次梁连到主梁上试一下,不知道你们的建筑有没有特殊要求。
回复
22楼
神笔夏 发表于 2014-3-24 09:24 新人不适合点铰?这是什么说法?网上说铰接影响整体刚度 所以能不点肯定就不点铰接了 没办法肯定就会点了
回复
23楼
我爱小葵 发表于 2014-3-23 08:48 超筋梁是边梁,最好不要点铰接谢谢告诉 懂了
回复