那本规范规定什么样建筑需要疏散照明?
我爱拼搏
我爱拼搏 Lv.11
2014年03月21日 17:43:27
只看楼主

那本规范规定什么样建筑需要疏散照明?

那本规范规定什么样建筑需要疏散照明?
免费打赏
muyuyao
2014年03月22日 00:21:38
2楼
那本规范规定什么样建筑需要疏散 照明

---------那本是哪一本啊???!!!;P
回复
dianqipanli
2014年03月22日 05:19:12
3楼
《民用建筑电气设计规范》
13.8.3
公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:
1.公共建筑的疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、疏散通道、消防电梯间及其前室、合用前室;
2.高层公共建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅宴会厅、会议室、候车(机)厅、营业厅、办公大厅和避难层(间)等场所;
3建筑面积超过1500m2的展厅、营业厅及歌舞娱乐、放映游艺厅等;
4.人员密集且面积超过300m2的地下建筑和面积超过200m2的演播厅等;
5.高层居住建筑疏散楼梯间、长度超过20m的内走道、消防电梯间及其前室、合用前室;
6.对于1-5款所述场所,除应设置疏散走道照明外、并应在各安全出口处和疏散走道、分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志;但二类高层居住建筑的疏散楼梯间可不设疏散指示标志。
回复
云飘飘
2014年03月22日 07:44:55
4楼
民用建筑电气设计规范、建筑设计防火规范、建筑照明设计标准,以及各类建筑的设计规范
回复
梦就在
2014年03月22日 08:06:05
5楼
楼上都是高手啊
回复
兵长
2014年03月22日 09:45:27
6楼
dianqipanli 发表于 2014-3-22 05:19 《民用建筑电气设计规范》13.8.3公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:请问:如图的标志:疏散应急照明灯它的标高是否有问题啊(0.5m)?这种的标志到底是指哪一种灯具呢(猫眼,还是只要是照明的多是)?
回复
王农勤
2014年03月22日 12:47:16
7楼
高规,低规,民电等,从各个方面来规定的.
回复
dianqipanli
2014年03月23日 04:11:24
8楼
兵长 发表于 2014-3-22 09:45 请问:如图的标志:疏散应急照明灯它的标高是否有问题啊(0.5m)?这种的标志到底是指哪一种灯具呢(猫眼 …楼梯间疏散指示标志。
回复
兵长
2014年03月23日 09:01:40
9楼
dianqipanli 发表于 2014-3-23 04:11 楼梯间疏散指示标志。照明灯 还是标志灯啊?
回复
兵长
2014年03月23日 09:03:07
10楼
dianqipanli 发表于 2014-3-23 04:11 楼梯间疏散指示标志。照明灯 还是标志灯啊?
回复
dianqipanli
2014年03月23日 18:16:42
11楼
你的图例上标明是照明灯,0.5m应该是标志灯。