本帖最后由 zwmingren 于 2014-3-28 15:16 编辑 断开负载端,电表依然在转,然后只接电表的2、5、8、10这4个端子,电表还是一样的转,请问这是电表坏了还是其他原因?左下那个空开是要求计量的,所以蓝色的线没有穿过互感器。1、4、7接的S1,3,6,9接的S2并接地。2、5、8接的火,10接的零线。感谢大家的解答!换了块表,问题解决了!可能施工单位的人品不好,买了块新表(德力西),结果是坏的!
本帖最后由 zwmingren 于 2014-3-28 15:16 编辑
断开负载端,电表依然在转,然后只接电表的2、5、8、10这4个端子,电表还是一样的转,请问这是电表坏了还是其他原因?左下那个空开是要求计量的,所以蓝色的线没有穿过互感器。1、4、7接的S1,3,6,9接的S2并接地。2、5、8接的火,10接的零线。
感谢大家的解答!换了块表,问题解决了!可能施工单位的人品不好,买了块新表(德力西),结果是坏的!
22楼
正常电度表的潜动不应该超过一周。没有负载时连续运转(尽管很慢),电表已经坏了。换了它吧。
回复
23楼
电表坏的可能性很小,还是仔细的查查接线,把线做好标记,这样不会出错。
再不行把蓝色线的快关断开试试。
回复
24楼
一检查接线是否正确,二校验电表。
回复
25楼
应该是线接错了吧!
回复
26楼
:)接线在看看
回复
27楼
你看你的电表接线是不是错误的,在检查一下进线是不是相位错了,那样也会使电表潜动的。
回复
28楼
电表发生偏转只有两种情况:1,电能表坏了,2,电表下端存在负载。2种办法:1,换一个电表,像你用的这种DT862老电表机械式的,可能运气不好,有机械故障。2:如果电表是正常的,从布局看,粗蓝先没有过电流互感器,与电表无关,那么问题肯定在左下角小塑壳上面,看看开关开路后,是否电路真的开路,有的开关存在临界状态,虽然手柄那是断开了,可是里面却没有断开,可以看看有没有电流输出,也有可能是你接的线破皮,特别是用刀片剥线,刀痕根本看不出,我就遇到过这种情况,设备一直在漏电,电压超过50V,感觉到麻,也会造成电表偏转。
回复
29楼
学习了 很好啊
回复
30楼
应该是表坏了,表的潜动是很慢的,可以不用机械表改装电子表。
回复
31楼
检查一下接线,看看接线有没有问题
回复