断开负载端,带互感器三相电表依然在走?
zwmingren
zwmingren Lv.4
2014年03月21日 10:25:19
只看楼主

本帖最后由 zwmingren 于 2014-3-28 15:16 编辑 断开负载端,电表依然在转,然后只接电表的2、5、8、10这4个端子,电表还是一样的转,请问这是电表坏了还是其他原因?左下那个空开是要求计量的,所以蓝色的线没有穿过互感器。1、4、7接的S1,3,6,9接的S2并接地。2、5、8接的火,10接的零线。感谢大家的解答!换了块表,问题解决了!可能施工单位的人品不好,买了块新表(德力西),结果是坏的!

本帖最后由 zwmingren 于 2014-3-28 15:16 编辑

断开负载端,电表依然在转,然后只接电表的2、5、8、10这4个端子,电表还是一样的转,请问这是电表坏了还是其他原因?左下那个空开是要求计量的,所以蓝色的线没有穿过互感器。1、4、7接的S1,3,6,9接的S2并接地。2、5、8接的火,10接的零线。












感谢大家的解答!换了块表,问题解决了!可能施工单位的人品不好,买了块新表(德力西),结果是坏的!
免费打赏
老好人
2014年03月24日 11:05:50
22楼
正常电度表的潜动不应该超过一周。没有负载时连续运转(尽管很慢),电表已经坏了。换了它吧。
回复
cckkjj
2014年03月24日 11:11:56
23楼
电表坏的可能性很小,还是仔细的查查接线,把线做好标记,这样不会出错。
再不行把蓝色线的快关断开试试。
回复
简单信
2014年03月24日 18:45:48
24楼
一检查接线是否正确,二校验电表。
回复
cha91312
2014年03月24日 20:31:32
25楼
应该是线接错了吧!
回复
zw8247065
2014年03月24日 20:51:51
26楼
:)接线在看看
回复
dqzj1999
2014年03月24日 21:58:22
27楼
你看你的电表接线是不是错误的,在检查一下进线是不是相位错了,那样也会使电表潜动的。
回复
fanyahui118
2014年03月24日 23:26:37
28楼
电表发生偏转只有两种情况:1,电能表坏了,2,电表下端存在负载。2种办法:1,换一个电表,像你用的这种DT862老电表机械式的,可能运气不好,有机械故障。2:如果电表是正常的,从布局看,粗蓝先没有过电流互感器,与电表无关,那么问题肯定在左下角小塑壳上面,看看开关开路后,是否电路真的开路,有的开关存在临界状态,虽然手柄那是断开了,可是里面却没有断开,可以看看有没有电流输出,也有可能是你接的线破皮,特别是用刀片剥线,刀痕根本看不出,我就遇到过这种情况,设备一直在漏电,电压超过50V,感觉到麻,也会造成电表偏转。
回复
doublehao6688
2014年03月25日 07:17:32
29楼
学习了 很好啊
回复
chengyonxiang
2014年03月25日 07:45:41
30楼
应该是表坏了,表的潜动是很慢的,可以不用机械表改装电子表。
回复
wangzhyhh
2014年03月25日 09:08:48
31楼
检查一下接线,看看接线有没有问题
回复

相关推荐

APP内打开