本帖最后由 zwmingren 于 2014-3-28 15:16 编辑 断开负载端,电表依然在转,然后只接电表的2、5、8、10这4个端子,电表还是一样的转,请问这是电表坏了还是其他原因?左下那个空开是要求计量的,所以蓝色的线没有穿过互感器。1、4、7接的S1,3,6,9接的S2并接地。2、5、8接的火,10接的零线。感谢大家的解答!换了块表,问题解决了!可能施工单位的人品不好,买了块新表(德力西),结果是坏的!
本帖最后由 zwmingren 于 2014-3-28 15:16 编辑
断开负载端,电表依然在转,然后只接电表的2、5、8、10这4个端子,电表还是一样的转,请问这是电表坏了还是其他原因?左下那个空开是要求计量的,所以蓝色的线没有穿过互感器。1、4、7接的S1,3,6,9接的S2并接地。2、5、8接的火,10接的零线。
感谢大家的解答!换了块表,问题解决了!可能施工单位的人品不好,买了块新表(德力西),结果是坏的!
12楼
应该是接线错误了 仔细看看吧
回复
13楼
没有负载电表还在走那么再把总开关分断观测
回复
14楼
蓝线为啥不穿过电流互感器呀,^_^
回复
15楼
回复
16楼
........................
回复
17楼
htgryxgs 发表于 2014-3-22 10:51 不会吧!断开负载表还会转?查一下配线电路!左下那个空开是要求计量的,所以蓝色的线没有穿过互感器。1、4、7接的S1,3,6,9接的S2并接地。2、5、8接的火,10接的零线。
回复
18楼
电气征服者 发表于 2014-3-22 13:12 应该是接线错误、左下那个空开是要求计量的,所以蓝色的线没有穿过互感器。1、4、7接的S1,3,6,9接的S2并接地。2、5、8接的火,10接的零线。