排烟风机和正压送风机,有没有特殊场合需要正反转的
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2014年03月20日 15:36:37
只看楼主

本帖最后由 wxs801020 于 2014-3-20 15:39 编辑 一个项目上遇到的图纸,排烟风机和正压送风机都设计的可逆型控制保护开关,型号是扬州新菱的XLCPSN见图!一般遇到的都是一个控制保护开关!有没有特殊场合排烟风机和正压送风机需要正反转的,请大家指教!

本帖最后由 wxs801020 于 2014-3-20 15:39 编辑

一个项目上遇到的图纸,排烟风机和正压送风机都设计的可逆型控制保护开关,型号是扬州新菱的XLCPSN见图!一般遇到的都是一个控制保护开关!有没有特殊场合排烟风机和正压送风机需要正反转的,请大家指教!

正压送20140320153328.png


排烟20140320153342.png

免费打赏
ajbj2
2014年03月21日 00:18:45
2楼
风机水泵类绝对没有正反转的,可能是拷贝的阀门类图纸,型号忘改了。
回复
2004cht
2014年03月21日 09:34:48
3楼
同意楼上意见。
回复
开心老爸
2014年03月21日 10:06:37
4楼
防排烟风机有双速风机,但没有正反转的
回复
dominzi
2014年03月21日 10:12:14
5楼
我是来学习的:lol
回复
bjwyy2013
2014年03月21日 14:48:55
6楼
学习了。路过
回复
大柿子
2014年03月21日 21:52:08
7楼
这个真没听说过有正反转
回复
dianqipanli
2014年03月22日 05:49:38
8楼
以前见过正转送风、反转排烟的共用方式。
回复
云飘飘
2014年03月22日 07:43:43
9楼
防排烟风机没有正反转的,如果设计了正反转,反而会出现安全事故
回复
梦就在
2014年03月22日 08:07:36
10楼
防排烟风机没有正反转的
回复
lbh871211
2014年03月22日 08:45:58
11楼
:):):):):)
回复

相关推荐

APP内打开