铜排载流量大小
恋恋风尘
2014年03月20日 15:31:46
只看楼主

本帖最后由 恋恋风尘 于 2014-3-20 15:35 编辑 设计图纸要求 铜母线2500A 未给出规格 我选择4*【2*(80*10)】 地排100*10 铜母线4000A 未给出规格 我选择4*【3*(120*10)】 地排2*120*10 载流量稍高 还能往下降么{:1_105:}

本帖最后由 恋恋风尘 于 2014-3-20 15:35 编辑

设计图纸要求 铜母线2500A 未给出规格 我选择4*【2*(80*10)】 地排100*10
铜母线4000A 未给出规格 我选择4*【3*(120*10)】 地排2*120*10
载流量稍高 还能往下降么{:1_105:}

IMAG0076.jpg


IMAG0077.jpg

免费打赏
dominzi
2014年03月21日 10:15:28
12楼
我是来学习的:lol
回复
俺是做配电柜的
2014年03月21日 10:58:54
13楼
不知所措,惶惶不安,胆战心惊,我们平时选1250*1.5=1875,按35度选,8*100,稍加大10*100
2000*1.5=3000,按35度选,双根8*100,稍加大,双根10*100,难道这么多年我们一直没选对?
回复
qcj2472507189
2014年03月21日 17:23:11
14楼
路过,学习学习下
回复
王铜
2014年03月22日 07:59:44
15楼
不要再降了
回复
ls457869
2014年03月22日 12:20:31
16楼
参与学习,顶一下。
回复
liu583829685
2014年03月22日 13:21:16
17楼
如天果晴 发表于 2014-3-21 09:20 你好,请问 N母线也和相母线取同样的规格吗? 图集04DX101-1 4-3页中 1250KVA的变压器母线规格 …2000KVA的变压器应选:插母线4000 A或铜母排 3(2(125*10))+1(125*10 )
回复
shuangbosky
2014年03月24日 09:56:10
18楼
这个裕量不能再降低了
回复
poi1956
2014年03月24日 16:34:38
19楼
我做了很多年,也是按铜线规格一样计算的!
回复
xzw6105336
2014年03月25日 01:23:28
20楼
看看看看看看学习学习
回复
buzhangjixing
2014年03月25日 08:08:45
21楼
路过,学习一下:lol
回复

相关推荐

APP内打开