本帖最后由 恋恋风尘 于 2014-3-20 15:35 编辑 设计图纸要求 铜母线2500A 未给出规格 我选择4*【2*(80*10)】 地排100*10 铜母线4000A 未给出规格 我选择4*【3*(120*10)】 地排2*120*10 载流量稍高 还能往下降么{:1_105:}
本帖最后由 恋恋风尘 于 2014-3-20 15:35 编辑
设计图纸要求 铜母线2500A 未给出规格 我选择4*【2*(80*10)】 地排100*10
铜母线4000A 未给出规格 我选择4*【3*(120*10)】 地排2*120*10
载流量稍高 还能往下降么{:1_105:}
2楼
个人认为,不要再降了,这个配置载流量不没有高出,
4*【2*(80*10)】改为4*【2*(100*8)】会更好一点,同样重量,载流量会更高一点
回复
3楼
详见数据手册 P32页
回复
4楼
插母线不是母排,4000A就是插母线的规格了,你不要在另选母排
回复
5楼
马马虎虎,没超出是正常德载流量!:lol不要再降低啦。:lol
回复
6楼
看看学习一下,以备不时之需
回复
7楼
liu583829685 发表于 2014-3-20 17:08 插母线不是母排,4000A就是插母线的规格了,你不要在另选母排心有灵犀!!!
回复
8楼
设计选用的是密集型母线槽,可改用铜排,2000KVA变压器低压侧电流3000A不到,没必要用三拼。
回复
9楼
4000A 柜顶连接铜牌规格:3(2*120*10)+2*100*8
回复
10楼
:victory::victory::victory::victory::victory:顶一个
回复
11楼
liu583829685 发表于 2014-3-20 17:08 插母线不是母排,4000A就是插母线的规格了,你不要在另选母排你好,请问 N母线也和相母线取同样的规格吗? 图集04DX101-1 4-3页中 1250KVA的变压器母线规格选择3【2(100*10)】+100*8 2000KVA的变压器选择母线规格 3【3(125*10)】+125*10 后面的100*8 和125*10 是N排吧?那PE母线怎么选呢?和N排规格一样吗? 还有母排规格125*10 有这种规格的母排吗 可以换成120*10吗? 请问你选择母排参考哪份图集的数据?
回复