如题。 1、多塔连廊该怎么设计啊? 2,因为楼层的概念不明确,对于坡屋面或者一些复杂结构,该怎样统计数据?3、层平均侧移角小于1/3000时,该怎么进行处理?
如题。 1、多塔连廊该怎么设计啊? 2,因为楼层的概念不明确,对于坡屋面或者一些复杂结构,该怎样统计数据?3、层平均侧移角小于1/3000时,该怎么进行处理?
2楼
连廊的归属问题?
STRAT解答:
对于对称的双塔连廊:连廊归属哪个塔楼没有影响的。
对于不对称的双塔连廊:连廊宜归于大的塔楼
公共部分如何数据统计?
STRAT解答:
因为把连廊归于不同塔楼,有共用节点但是构件不会重复。
内力统计的时候是根据构件统计的,所以不会有影响。
回复
3楼
STRAT解答:
对于异型结构、跨多层坡屋面等复杂结构。从统计的意义上来说任然可以统计出层间位移 、层间位移角 、层侧移、侧移角统计指标。
但是复杂的结构,通过这些统计指标已不能准确的反映出结构的特性了,所以参考这些质保也就有太大的意义了。
STRAT作为适用于任意复杂结构的设计软件,统计层侧移、层刚度等功能,已经包含复杂结构的处理。完全能较为合理地处理坡屋面。
回复
4楼
位移比(楼层竖向构件最大水平位移/层间位移):A级高层建筑不宜大于该楼层平均值1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高层建筑不应大于该楼层平均值1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍)《高规》P25的4.3.5条。 但当具备下述两条件之一时
a) 层平均侧移角小于1/3000;
b) 最大侧移角小于容许侧移角1/550的0.4倍时.
这样的情况下整体侧向位移很小的,实际上没有统计的必要了。如此同时,由于平均侧移很小,这样最大与平均值的比值,往往很大、超过1.5限制,给设计造成困难。由于这两方面原因,STRAT提供了1/3000的限制。
用户可以调整这个限值,例如调整到1/4000。
回复
5楼
学习了啊 真的