土建现场施工图片
ck1003
ck1003 Lv.7
2014年03月20日 08:44:54
只看楼主

因为经验不足,想请大家帮忙看下有什么地方不妥不,谢谢、、、

因为经验不足,想请大家帮忙看下有什么地方不妥不,谢谢、、、

DSC06023.JPG


DSC06024.JPG


DSC06031.JPG


DSC06032.JPG


DSC06033.JPG


DSC06034.JPG


DSC06035.JPG


DSC06036.JPG


DSC06037.JPG


DSC06038.JPG


DSC06039.JPG


DSC06040.JPG

免费打赏
sky6441005
2014年03月21日 13:54:30
12楼
3个字 鬼画符
回复
light88
2014年03月21日 14:03:25
13楼
施工现场好乱啊 材料都随意乱放的
回复
lw5420
2014年03月21日 22:09:40
14楼
都说乱。。。。。。。
回复
miaotian001
2014年03月21日 23:08:49
15楼
第四张照片好像柱与梁的交接处的砼有问题,由于照片不是局部的,不清晰。
第七张照片框架柱,钢筋电渣的技术有问题。
回复
xfchhy1
2014年03月22日 17:30:17
16楼
1、线管穿过短肢剪,管径占墙截面积视乎以违规(相关规范记不起来是那本了)。2、线管间距应不小于25mm.3、4、还好 。 5、*预留洞口无安全防护,步距、跨距视乎没经计算。6、后浇带茬不规整,且负弯矩筋变形保护层过大。7、楼上亦指出,且柱根垃圾未清除。8、柱头钢筋弯折高低不齐,不知钢筋工大仙梁筋如何穿过。9、模板上箍筋出现集载,应分散码放。10、未见异常。

11、12、*内部未见刚性斜拉或剪刀撑,此种结构先前发生过模板坍塌事故,就因无斜拉,模板发生整体侧倾。
回复
设计小兵
2014年03月22日 19:02:01
17楼
现场管理较乱,材料乱堆放;施工质量一般,是我国目前工程粗放式施工的现状
回复
wangyinzhu
2014年03月23日 00:07:12
18楼
1、框架梁上有这么多管子而且看照片差不多直径有80左右,对结构承载力有很大的影响,建议你这边与结构和管道专业互相探讨下,
2、楼板后浇带的位置跑浆现象严重,建议下次浇筑前在模板内侧的时候增设钢丝网片避免两侧空鼓漏浆。对已经完成的部分在对后浇带浇筑前一定要对底部灰浆和原结构进行凿毛清理,避免产生两次错层现象。
3、框架柱钢筋整体有扭偏,在封摸前注意校正和保护层厚度控制。
4、脚手架无扫地杆,支撑混乱、立杆横杆设置太大太高,检查是否按方案和规范要求施工。
5、四口五临边是无任何安全防护设置,模板上的钢筋材料应分散堆放,对模板支撑不利(集中荷载过大)
6、柱主筋接头不超过50%,看图片好像超了,可以要求施工单位整改出加强方案(增大钢筋配筋率)
回复
czg091329001
2014年03月23日 14:48:05
19楼
努力学习,天天向上
回复
lhb710765967zzz
2014年03月23日 14:51:33
20楼
6034照片~后浇带那张图钢筋捆绑有问题!后浇带处理的很不规范
回复
lhb710765967zzz
2014年03月23日 14:52:59
21楼
倒数第三张工地顶部模版随意堆放,四周没有防护网,很危险!
回复