框架结构的梁柱接头处箍筋加密区的处理
qzxyzxyz
qzxyzxyz Lv.11
2014年03月20日 08:15:26
只看楼主

框架结构的梁柱接头处是箍筋加密区,但在实际施工中,很多工程此处无箍筋,请问你们遇到这种情况怎么处理?

框架结构的梁柱接头处是箍筋加密区,但在实际施工中,很多工程此处无箍筋,请问你们遇到这种情况怎么处理?
免费打赏
langchenglc
2014年03月20日 15:08:08
2楼
没见过没有箍筋的情况啊
回复
设计小兵
2014年03月20日 16:42:49
3楼
那是施工方没按图及规范施工,并不表示就是对的,地震时节点最先出问题
回复
cardina
2014年03月20日 18:40:37
4楼
施工的问题
回复
pyjj123
2014年03月20日 20:17:42
5楼
节点放箍筋那是必须的,一般施工按按相邻的柱端加密区,设计也一般没特别说明.
回复
wang4535187
2014年03月21日 08:42:14
6楼
好东西必须顶
回复
小学生毕业
2014年03月21日 09:26:21
7楼
施工问题吧
回复
fjchum
2014年03月21日 09:35:31
8楼
什么,这样也行啊?...乖乖...胆子也太大了吧...这是规范强制要求必须有的关键节点区哟...不加箍筋?:L
回复
light88
2014年03月22日 08:25:32
9楼
施工单位也太不行了吧,这个地方的剪力是最大的