情况是这样:空开出一电缆到现场操作柱,再分出8个回路,每个回路平均10盏照明灯,昨天发现一个回路全坏了,照明灯具为70w无极灯,此回路比较特别有两个100W钠灯,有整流器电容触发器。。拆了某个无极灯,发现电路板一个电阻烧坏,电容略鼓起。。
情况是这样:空开出一电缆到现场操作柱,再分出8个回路,每个回路平均10盏照明灯,昨天发现一个回路全坏了,照明灯具为70w无极灯,此回路比较特别有两个100W钠灯,有整流器电容触发器。。拆了某个无极灯,发现电路板一个电阻烧坏,电容略鼓起。。
2楼
是否电阻烧坏后,电压升高,超出额定电压值引起的。
回复
3楼
电阻坏了?电压瞬间增大吧
回复
4楼
短路造成的冲击电流
回复
5楼
maguozhend 发表于 2014-3-20 08:15 电阻坏了?电压瞬间增大吧话说有什么原因导致瞬时电压过大呢?柜子出来的电压贼稳的额。。
回复
6楼
bc04102 发表于 2014-3-20 08:55 短路造成的冲击电流指此回路上某盏灯短路?
回复
7楼
能确定所有灯都坏了吗?
回复
8楼
lsc19590714 发表于 2014-3-19 17:27 是否电阻烧坏后,电压升高,超出额定电压值引起的。应该是这个原因,就是想不明白为毛整个回路都是这样。。钠灯镇流器产生的瞬时高压?
回复
9楼
xintaijuedingyi 发表于 2014-3-20 09:09 能确定所有灯都坏了吗?能,回路能送电且末端有电压
回复
10楼
路过,学习了:):):):):):):)
回复
11楼
钠灯是一种高强度气体放电灯泡。由于气体放电灯泡的负阻特性,如果把灯泡单独接到电网中去,其工作状态是不稳定的,随着放电过程继续,它必将导致电路中电流无限上升,最后直至灯光或电路中的零、部件被过流烧毁。多半是钠灯整流出问题了
回复