主体结构分为三层,均为砖混结构,主体工程建筑面积为493m2,设计用途为办公楼,建成于20世纪50年代,房屋主体结构为砖混结构,楼板为预制板。现在应甲方要求,要将其改造成专家公寓,所以要加设卫生间和厨房(还有管道井,图上暂未表示出来), 现在问题是原来楼板肯定是不行的,要如何加固?如果加固不可行,拆除替换成现浇梁板是否可行,应该如何操作? ps:本工程结构无需报审,现在的想法是尽量减少对原有结构的扰动,只要能加上卫生间和厨房就好,其他办公改卧室的部分基本不需加固。
主体结构分为三层,均为砖混结构,主体工程建筑面积为493m2
,设计用途为办公楼,建成于20世纪50年代,房屋主体结构为砖混结构,楼板为预制板。现在应甲方要求,要将其改造成专家公寓,所以要加设卫生间和厨房(还有管道井,图上暂未表示出来),
现在问题是原来楼板肯定是不行的,要如何加固?如果加固不可行,拆除替换成现浇梁板是否可行,应该如何操作?
ps:本工程结构无需报审,现在的想法是尽量减少对原有结构的扰动,只要能加上卫生间和厨房就好,其他办公改卧室的部分基本不需加固。
图一,原有结构二层平面图
图二,改造后的二层平面图(其他各层加设位置对齐)
2楼
怎么还发重了一张图呢:P:L
回复
3楼
先查下原来预制板的走向
最好能有原来图纸
没有图纸就翻看下同时期预制板的图集
看下荷载限值
开洞位置做些钢梁
隔墙采用轻质的
回复
4楼
用轻质隔板墙就可以了
回复
6楼
本工程结构无需报审,现在的想法是尽量减少对原有结构的扰动,只要能加上卫生间和厨房就好,其他办公改卧室的部分基本不需加固。
回复
7楼
应该问题不大,但安全降低
回复
8楼
房子都六十多年了,看来还是以前的施工质量过硬
回复
9楼
一般来说加个卫生间厨房不会有问题的 关键是做好防水处理,要不然渗漏会比较严重。
回复
10楼
好东西谢谢
回复
12楼
gaojun007_2001 发表于 2014-3-19 15:01 先查下原来预制板的走向最好能有原来图纸没有图纸就翻看下同时期预制板的图集没有原图啊,并且从破损的地方来看,预制板内的钢筋锈蚀挺厉害的。我想把预制板拆除,之后下面设梁压在墙上,上面浇筑砼板可行吗?就怕实施起来有点麻烦,
回复
13楼
姻花易冷 发表于 2014-3-19 15:04 用轻质隔板墙就可以了直接采用轻质隔墙?楼板不需要加固吗?开洞的地方怎么处理?开洞对预制板影响不小吧,
回复