采用水池调节然后加压的给水方式时,给水引入管的管径怎么确定? 这个引入管指的是从市政管道上接的。
采用水池调节然后加压的给水方式时,给水引入管的管径怎么确定? 这个引入管指的是从市政管道上接的。
2楼
按最大日用水量计算确定。
回复
3楼
同意楼上~~~~~
回复
4楼
路过学习的啊···star35.048.com.tw online-money.tw item4.315.com.tw item27.315.com.tw/ item28.315.com.tw/
回复
5楼
huangzhimin 发表于 2014-3-19 09:10 按最大日用水量计算确定。具体要怎么计算呢? 使用最大日用水量/24计算出流量,然后选择经济流速,再选管径吗?要是考虑两个进水管,又怎么选择管径呢?
回复
6楼
这首先要确定引入管的流量,其流量为水池的补水量,补水时间不超过规范的规定,其次,确定经济流速,最后,就可以确定管径了。
回复
7楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
8楼
1、首先确定加压泵站供水规模(最大日用水量);
2、按规定,调节水池的有效容积可按最高日设计水量的 10%~20%确定,水池的个数或分格数不得少于2个;(可参见《室外给水设计规范》 GB 50013-2006 第7.5.1、7.5.3条规定)
3、调节水池引入管的管径可按最高日设计水量、管内流速0.5~1.2m/s选用。(可参见04S803《 圆形钢筋混凝土蓄水池》和05S804 《矩形钢筋混凝土蓄水池》总说明)。
回复
9楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
10楼
huangzhimin 发表于 2014-9-17 10:13 1、首先确定加压泵站供水规模(最大日用水量);2、按规定,调节水池的有效容积可按最高日设计水量的 10% …非常感谢 学习了
回复
11楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复