请教高手,10KV变电站扩建为35KV,10KV变压器能与35KV变压器并列双电源供电吗?

请教高手,10KV变电站扩建为35KV,10KV变压器能与35KV变压器并列双电源供电吗?
免费打赏
jkchong501
2007年09月27日 07:19:56
2楼
并列倒换可以,长期并列应该不行。应为阻抗电压相差较大,即使相差不多,由于10KV和35KV侧电压的变动,也可能导致环流很大。
回复
zenghemu
2007年09月27日 11:21:48
3楼
肯定不行啊,电压等级不一样怎么并列运行,你应该去看看变压器并列运行的几个条件。
回复
lengyue_ly
2007年09月27日 23:42:01
4楼
多谢了!
若两台独立运行,在低压侧母线间设一隔离开关,以便一台故障检修时,另一台变压器接带全部负荷呢?(故障变隔离检修)
回复
lxt9607
2007年09月28日 15:51:44
5楼
怕怕哟
回复
lixiaoli008
2007年10月09日 17:23:25
6楼
可以,保留原10kv
回复