本人最近施工一化工厂土建框架结构,遇到有10.97m的超高框架柱,浇筑过程中最怕的就是混凝土产生离析现象,为此我们组织业主、监理、施工单位等技术主管一起讨论,最终选用加设套管的方法浇筑混凝土,就好比混凝土灌注桩浇筑一样,采用导管向上边拔边浇筑,同时用4个12m的振捣泵振捣,效果很好!希望大家能用上。
本人最近施工一化工厂土建框架结构,遇到有10.97m的超高框架柱,浇筑过程中最怕的就是混凝土产生离析现象,为此我们组织业主、监理、施工单位等技术主管一起讨论,最终选用加设套管的方法浇筑混凝土,就好比混凝土灌注桩浇筑一样,采用导管向上边拔边浇筑,同时用4个12m的振捣泵振捣,效果很好!希望大家能用上。
72楼
只想问一个问题: 你这样的浇筑措施,向业主提交方案了吗?另计措施费吗?谢谢
回复
73楼
没有和业主申请措施费,因为我们是EPC总承包单位,也申请不到什么费用的,不过倒是让业主给好好的表扬了一下!
希望有机会好好进行施工方面的探讨,我很热爱搞工程!喜欢深入!
回复
74楼
其实可以把柱子模板当套筒,都是商品混凝土,直接浇筑没问题,不过振捣要按要求50CM,尤其四个脚,防止漏振。上述采取措施,有点满足监理要求,其实直接浇筑也没问题。
回复
75楼
我们已经干过很多次了,这么高的柱子,直接从上面浇筑,振捣好以后没有任何问题的,
回复
76楼
谢谢楼主分享经验,学习了!
回复
77楼
谢谢楼主分享经验。但我认为高的柱子只要分几次一段一段浇就好了。
回复
78楼
也可以在三米高和六米高的地方在模板上开个“浇筑洞口”,混凝土可以从洞里面灌进去,等浇筑到洞口的地方,再把洞口处的模板重新合上,效果也不错,也不留施工缝!我做过108根8.3米~12.3米高的混凝土排架柱,外观质量都还不错,没蜂窝麻面什么的质量缺陷!
回复
79楼
不错,有点用
回复
80楼
学习了
吧
回复