10.97m超高框架柱混凝土浇筑技术
buhuagao
buhuagao Lv.2
2007年09月26日 22:48:08
来自于建筑施工
只看楼主

本人最近施工一化工厂土建框架结构,遇到有10.97m的超高框架柱,浇筑过程中最怕的就是混凝土产生离析现象,为此我们组织业主、监理、施工单位等技术主管一起讨论,最终选用加设套管的方法浇筑混凝土,就好比混凝土灌注桩浇筑一样,采用导管向上边拔边浇筑,同时用4个12m的振捣泵振捣,效果很好!希望大家能用上。

本人最近施工一化工厂土建框架结构,遇到有10.97m的超高框架柱,浇筑过程中最怕的就是混凝土产生离析现象,为此我们组织业主、监理、施工单位等技术主管一起讨论,最终选用加设套管的方法浇筑混凝土,就好比混凝土灌注桩浇筑一样,采用导管向上边拔边浇筑,同时用4个12m的振捣泵振捣,效果很好!希望大家能用上。

1190818082771.JPG

免费打赏
puyangwangligang
2008年07月18日 21:08:50
62楼
很不错,很有创意的想法!凭经验,我认为这种施工方法应该很好!很不错,很有创意的想法!凭经验,我认为这种施工方法应该很好!
回复
kkllzjy
2008年07月19日 10:28:31
63楼
关键在于把模板要加固好,不论是采用泵送还是塔吊,振捣好了不涨模就行,至于是否非得采取套筒以施工工法定,办法多种多样,本人施工过9.7m高的梁柱砼,一样漂亮得很,试问要是上面有梁,你能下套筒吗?如果柱子箍筋很密不足以套筒的直径你能下套筒吗?图中看出来箍筋是很密的,值得怀疑
回复
hqte
2008年07月19日 11:09:17
64楼
0#胶晶,教您生产灌浆料 为您创造另外一种收入!
0#胶晶专用于配制高强无收缩灌浆料、钢筋锚固料、快速堵漏剂、自流平砂浆、超细注浆材料等。可以简化生产工艺,降低生产成本,减少原材料采购,减少库存占压。具有良好的抗离析性能和抗开裂能力,实现高粘度下的高流动性,真正做到绿色环保。
公司提供产品参考配方并负责技术指导。
联系电话:13520720142 010-80779861 联系人:郝女士 详情请登陆: http://www.huaqiantecai.com.cn
回复
zzz8258
2008年07月19日 12:20:46
65楼
就像这超高柱浇筑,我也是第一次接触,找了很多资料都没有关于这方面的说明,当时确实很急。不过现在浇筑出来感觉确实很好!
回复
liuyang2002dy
2008年07月19日 19:49:02
66楼
其实高度如果在规范要求内我觉得一般超过2M就要架设溜槽或者护筒进行浇筑,10.97米要求模板必须要坚固,不然4个棒下去可受不了,我感觉棒多了点,当然你搞的很成功,学习了。呵呵~~~
回复
jotar
2008年07月20日 09:36:37
67楼
03年就遇到过了,厂房独立柱最高有15m多,只是在牛腿位置分两次浇筑,采用小型振动棒,实体检测全部达标
回复
lihua231
2008年07月20日 11:12:31
68楼
大家的贴我全看了。都是仔细的读过了的啊。真好!!!!不管大家做法如何,都能做的很好啊!!
回复
sunyihong
2008年07月20日 14:36:08
69楼
看你的混凝土表面浇好后很光滑,应该是采用钢模的吧?我们以前在工地浇超高的砼柱子的时候在柱子侧面开孔(好比检修孔一样),从侧面浇灌和振捣,,,到洞口的地方再用木模封住,再一节一节往上浇灌,效果也不错的,不过工效不高,浇的柱子截面没楼主图中的大,我们浇的柱子载面也就600×600差不多.
回复
csccbjs
2008年07月30日 19:09:59
70楼
混凝土浇筑过程中最怕的就是产生离析,老的施工及验收规范就明文规定浇筑高度超过3m时,应采用串筒、溜管或振动溜管下落。现在的规范不提这些,不强制规范,就是要自己根据实际情况,采用独门绝技,百花齐放。
回复
buhuagao
2008年08月03日 01:00:15
71楼
感谢楼上对我这种施工方法的评论,有赞成的也有不赞成的,非常感谢大家!
其实超高柱混凝土浇筑有很多方法,希望大家继续提出更好的建议,共同把土建工程做好!
回复

相关推荐