我们工地因为劳务原因,在主体施工至二层时误将沉降后浇带当膨胀后浇带进行了浇筑,现监理单位对我们进行了暂停工,并要求出具整改方案,各位大神帮帮忙,这个怎么解决啊?是要全部剔凿开还是有别的办法?如果全部剔凿,破坏了筏板防水怎么办?急急
我们工地因为劳务原因,在主体施工至二层时误将沉降后浇带当膨胀后浇带进行了浇筑,现监理单位对我们进行了暂停工,并要求出具整改方案,各位大神帮帮忙,这个怎么解决啊?是要全部剔凿开还是有别的办法?如果全部剔凿,破坏了筏板防水怎么办?急急
2楼
立马凿除,趁混凝土强度不高比较轻松点。
回复
3楼
本人认为如果是楼层层高不大或高层与低层之间的层高相差不大,可不处理。或者是找设计方沟通。因为二层的后浇带已浇筑,凿除恢复也难。那监理单位要施工方出方案,应该是位不称职的监理单位,因为后浇带在浇筑地下室底板时,监理就应该制止,现已到二层,他们在现场干什么。
回复
4楼
是沉降后浇带,肯定不能采用能采用膨胀带来代替的,作用不同啊,为解决高层建筑主楼与裙房之间的不均匀沉降而设置的后浇带,应按沉降后浇带设计。为防止超长砼因温度变化和砼收缩开裂而设置的后浇带,应按伸缩后浇带即膨胀带设计。这个要找设计方沟通,只有设计院的设计师才能确认且出具处理方案。
回复