求助各位有关变压器高压侧保险熔断的一些问题
liangjian.
liangjian. Lv.5
2014年03月17日 11:29:39
只看楼主

我单位有一台50KVA的变压器从城市配电网10KV电缆经跌落式保险接入我单位的240电缆(130米)与架空线(50米)到变压器处又经跌落式保险接入变压器。现在出现一种情况:运行中的变压器发现高压侧中相保险烧断,经更换熔断器保险丝合上后,结果上一级的保险丝烧断,接下来我们将第一级的跌落式保险 、低压负荷断开,然后将变压器处跌落式保险 合上,再去合第一级跌落式保险 的A相后又合C相跌落式保险 结果两相保险全熔断, 我们就对变压器进行摇绝缘、直流电阻、变比、耐压试验,电缆摇绝缘、耐压试验,避雷器等的试验,试验结果都没问题。还请各位给指点指点,兄弟在此谢过了!

2014年03月17日 11:50:52
2楼
你的保险显然是不能躲过变压器的浪涌电流,即冲击电流,所以要重新选择熔断器的熔芯的额定电流,你的变压器高压侧的额定电流在3A左右,你的保险选3A偏小。应选5A的
回复
zouhuijie
2014年03月17日 12:00:42
3楼
保险小了?
低压侧又短路?
回复
lingxuct
2014年03月17日 13:14:04
4楼
所有试验都合格,送电且要断保险?

试验过以外部分有故障,或变压器内部匝间短路。
回复
liangjian.
2014年03月17日 14:49:56
5楼
ccc___ 发表于 2014-3-17 13:14 所有试验都合格,送电且要断保险?试验过以外部分有故障,或变压器内部匝间短路。通过直流电阻测试仪应该能判断出匝间短路的。
回复
th169068
2014年03月17日 14:51:49
6楼
请问你的保险选的是多少?,在送电的时候,你的低压开关是断开的,且你的试验是合格的,那么,你的保险是不是存在问题。4~5A的保险比较合适。至于匝间短路的问题,我看可能性不大,一你没有变压器运行的相应的一些现象,二,你的变比,值阻合格。
回复
liangjian.
2014年03月17日 15:23:52
7楼
th169068 发表于 2014-3-17 14:51 请问你的保险选的是多少?,在送电的时候,你的低压开关是断开的,且你的试验是合格的,那么,你的保险是不 …保险选的10A的,在出现这个现象之前变压器运行正常,当时我还怀疑跌落式熔断器对地绝缘不行,专门对其进行耐压试验了。也就是说能检查的我们都检查了,搞的我也晕了,但我相信应该有故障存在就是……
回复
lingxuct
2014年03月17日 16:38:48
8楼
liangjian. 发表于 2014-3-17 14:49 通过直流电阻测试仪应该能判断出匝间短路的。变压器绕组的直流电阻很小,匝间短路是不太好做出来的。变比试验倒可以发现故障的,只是需要时间长一点,粗心的人也会忽略故障的!
回复
boeing_s
2014年03月17日 16:52:19
9楼
前阵子遇到过类似的情况,空载投变压器,高压侧速断动作,各种电试无问题
最后重新计算了一遍,觉得是变压器空投浪涌值偏高,高压速断定值过低,调整后就好了
对高压熔断器一块儿不熟,是不是要看看熔断器的遮断电流比浪涌低了
至于额定熔断电流不是大问题,都空载熔断了,和这个没什么关系
回复
a6288790
2014年03月17日 19:07:25
10楼
是不是这样的!保险熔丝过细、在安装的时候已经受力。在合跌落保险的时候再受力拉断的?
回复
liangjian.
2014年03月18日 22:39:22
11楼
一直用的都没有问题,自从烧了一相保险后就出现这种情况了?
回复