大家好,我们现场的工艺:自来水〉〉RO,已经用10来年了,但近期RO膜前滤芯(5um)非常容易堵,我们在自来水管道上加了个50um的滤袋,发现滤袋呈黄色,有时呈泥色,测SDI在6.3左右,自来水水质如下:No. Turbidity(NTU) Fe(mg/L) Zn(mg/L) pH 总硬度CaCO3 Conductivity/电导率 TDS/溶解性总固体(mg/L) SS/悬浮物(mg/L) Mn/锰(mg/L) 总硬度(以CaCO3计,(mg/L))
No. Turbidity(NTU) Fe(mg/L) Zn(mg/L) pH 总硬度CaCO3 Conductivity/电导率 TDS/溶解性总固体(mg/L) SS/悬浮物(mg/L) Mn/锰(mg/L) 总硬度(以CaCO3计,(mg/L))
国家标准值 <5 <0.3 <1 6.5~8.5 450 1000 no 0.1 450
样品 1 0.87 0.05 0 7.56 68 174.1 196 2.5 <0.1 84.68
样品 2 0.88 0.05 0 7.5 73 172.1 209 5 <0.1 87.18
样品 3 0.53 0.09 0.02 7.53 80 170.3 168 1 <0.1 82.61
样品 4 0.51 0.13 0.02 7.49 78 172.3 145 2 <0.1 86.85
大家谁有办法,能帮我们分析分析,我们应该怎么做?先谢谢大家了。
现场非常着急,已经影响现场的运行,[ color=Red]先谢谢大家!