施工管理实在是烂,尤其最后一张,不说啦。。。各位大神先看图吧,求最省钱和安全的处理方案~:Q
施工管理实在是烂,尤其最后一张,不说啦。。。各位大神先看图吧,求最省钱和安全的处理方案~:Q
43楼
最后一张框架柱?
回复
45楼
这个现场比我做的还烂
回复
46楼
把梁板加固一下,墙体应该问题不大。
回复
47楼
构造柱不应离门洞过近,楼板还没负荷已经是开裂了,负荷后不堪设想啊;浇注质量真的是很差很差!!这样子的质量可以向施工方索偿,最后一张构造柱真亮了!!
回复
48楼
感觉有那么几个问题:楼板有漏水的痕迹,应该是贯穿性裂缝吧?墙体砌筑质量不太好,灰缝不饱满吧?过梁的搭接长度也不够吧?门垛只有那么点点,貌似是要用素混凝土浇的吧?构造柱的那个亮点就不说了吧?看最后那张图侧面的那个梁,不是蜂窝麻面的话难道是涨模然后把多余的砼剔了?
回复
49楼
xws305869573 发表于 2014-3-24 14:39 目测墙体有通缝,楼板浇筑和养护都不行,构造柱影响结构安全,严格来说需要返工感觉构造柱影响结构安全这个话不是很恰当吧~~
回复
50楼
mary775939 发表于 2014-4-1 22:14 感觉构造柱影响结构安全这个话不是很恰当吧~~也对呀 二次 结构
回复
51楼
xws305869573 发表于 2014-4-2 00:12 也对呀 二次 结构貌似,结构的安全性要从很多方面评定,单从一根构造柱就说影响 结构安全 未免有点太夸张了吧:o
回复
52楼
必须重做咋!这么差的施工管理,汗颜!
回复