3层的砌体施工现场,求解决方案。。。
tangjun617
tangjun617 Lv.5
2014年03月15日 20:13:07
只看楼主

施工管理实在是烂,尤其最后一张,不说啦。。。各位大神先看图吧,求最省钱和安全的处理方案~:Q

施工管理实在是烂,尤其最后一张,不说啦。。。各位大神先看图吧,求最省钱和安全的处理方案~:Q

P1013594.JPG


P1013595.JPG


P1013596.JPG


P1013598.JPG

免费打赏
xws305869573
2014年03月24日 14:39:53
23楼
目测墙体有通缝,楼板浇筑和养护都不行,构造柱影响结构安全,严格来说需要返工
回复
houyitiane
2014年03月24日 16:42:31
24楼
这应该不是正规的施工做的,不震还好,震了就得倒
回复
luoyanbin06
2014年03月25日 08:37:19
25楼

这工程真是个豆腐渣,施工质量也太差了:call:
回复
0575lsj
2014年03月25日 08:44:00
26楼
问题不大,面层补点砂浆
回复
北漂份子
2014年03月25日 09:05:38
27楼
目测这应该是农村盖得居民房吧?
回复
wujie19880520
2014年03月25日 09:06:20
28楼
这房子看的有点吓人!这应该是农村的房子吧。
回复
ljyg2012
2014年03月25日 14:20:43
29楼
这个施工质量是真够可以的了!构造柱部分问题不大,只要采用膨胀混凝土灌实就可以了,楼板部分比较堪忧啊!弄不好需要进行加固处理,可以考虑粘钢或粘碳纤维!
回复
jade_001
2014年03月25日 16:38:10
30楼
太不负责任了
回复
suqinghua2008
2014年03月25日 20:36:29
31楼
顶板估计是龄期不到时上部施工荷载过大造成的