水钻灌注桩施工不达要求,想求助(附图)
y758306639
y758306639 Lv.5
2014年03月15日 01:44:19
只看楼主

本帖最后由 y758306639 于 2014-3-17 23:22 编辑 农村自建五层楼房,按地质报告需钻24米深到强风化层,因施工人员不懂,现钻了三根分别为17米、20米、22米到沙层并已灌了混凝土,请问怎处理(附图三个桩停钻时作持力层的土质)

本帖最后由 y758306639 于 2014-3-17 23:22 编辑

农村自建五层楼房,按地质报告需钻24米深到强风化层,因施工人员不懂,现钻了三根分别为17米、20米、22米到沙层并已灌了混凝土,请问怎处理(附图三个桩停钻时作持力层的土质)
IMG_20140315_145749.jpeg IMG_20140316_130552.jpg IMG_20140317_100548.jpg

IMG_20140315_145749.jpeg


IMG_20140316_130552.jpg


IMG_20140317_100548.jpg

免费打赏
caiwu_596683759
2014年03月17日 16:23:52
2楼
扩孔,注浆,当独基用。
回复
y758306639
2014年03月17日 23:10:24
3楼
本帖最后由 y758306639 于 2014-3-17 23:26 编辑 caiwu_596683759 发表于 2014-3-17 16:23 扩孔,注浆,当独基用。刚上传了图片,请看下这是弱风化层吗,能作持力层吗
回复
caiwu_596683759
2014年03月18日 10:24:40
4楼
到强风化?强风化不能做独基啊
回复
caiwu_596683759
2014年03月18日 10:26:49
5楼
目测有大量地下水,地质情况不好。基础务必慎重
回复
caiwu_596683759
2014年03月18日 10:28:31
6楼
y758306639 发表于 2014-3-17 23:10 刚上传了图片,请看下这是弱风化层吗,能作持力层吗这都风化成渣了,一看就是强风化
回复
y758306639
2014年03月18日 21:40:55
7楼
caiwu_596683759 发表于 2014-3-18 10:26 目测有大量地下水,地质情况不好。基础务必慎重这是钻孔流出的泥浆清洗出来,还没弄干所以有水
回复

相关推荐