配电房电容柜更换两个电容,新电容额定是0.45KV,而同柜一起用的电容器额定电压是0.4KV。请问大家这两种不同电压级别的电容哪种更好?我的意思是将原有的0.4KV电容器都换成0.45KV不是更安全吗?
配电房电容柜更换两个电容,新电容额定是0.45KV,而同柜一起用的电容器额定电压是0.4KV。请问大家这两种不同电压级别的电容哪种更好?我的意思是将原有的0.4KV电容器都换成0.45KV不是更安全吗?
2楼
理论上是,但这个可靠性是以牺牲容量来换取的。也就是说用20%的容量换10%的可靠性,值不值,自已考虑。
回复
3楼
差别不算大,目前市面主流就是450V
回复
4楼
0.4/0.45=0.88889
如果原来的电容器不用全部投入补偿容量就够的话,换为0.45KV更好一些。
也可以适当换上两块容量大一点的。
回复
5楼
电压与容量是平方关糸,所以更换后只有原来的0.79
回复
6楼
fitman 发表于 2014-3-16 08:20 电压与容量是平方关糸,所以更换后只有原来的0.79诚如是也!谢谢纠正!
回复
7楼
一指慢 发表于 2014-3-17 22:10 诚如是也!谢谢纠正!太客气了!因原来就是做这行的,对这个很敏感。现在电容器的额定电压越定越高,实际就是暗地里损用户的钱。哎,还说更安全,没法说了!
回复
8楼
谢谢各位了,查了一下说明书:最高允许过电压=1.1倍额定电压值=1.1*400V,每24小时中不超过8小时。决定用额定为400V 的。