一直对电气接地系统比较不清晰希望大侠给说道说道
jixiantiaowang
2014年03月13日 18:01:50
只看楼主

首先大家给鉴定下这是什么系统 是TN什么系统 然后就是电机外壳为什么是接地而不是接保护零线 还有TN系统和TT系统不可混用,那设备外壳接在地排上了如图,电机外壳接地这属于混用么有地排零排能说是TNS对这中施工后的实际琢磨不清 忘老大们帮忙解释下

首先大家给鉴定下这是什么系统 是TN什么系统
然后就是电机外壳为什么是接地而不是接保护零线
还有TN系统和TT系统不可混用,那设备外壳接在地排上了如图,电机外壳接地这属于混用么
有地排零排能说是TNS
对这中施工后的实际琢磨不清 忘老大们帮忙解释下

wifi0s0-1625677759P40311-140530.jpg


wifi0s0808481240P40311-140604.jpg

franklee_86
2014年03月14日 11:14:52
2楼
你们施工应该有电气系统的技术交底文件的。文件上面会很清楚的告知的。
回复
bjwyy2013
2014年03月14日 15:19:09
3楼
路过,我也希望高手指点
回复
dajia315dajia
2014年03月14日 15:50:28
4楼
本帖最后由 dajia315dajia 于 2014-3-14 15:53 编辑

照片上只能看出N排和PE排,且两排间无连接线。

很多情况不明:如果这是独立建筑的低压进线柜,进线电缆是几线的?上级电源中性点是否接地了?如果这是建筑物变配电室内的低压进线柜,不知是单电源变压器,还是多电源变压器?

电机外壳是接地而不是接保护零线的话,估计是TT系统。看看设计图纸总说明。
回复
djkjzy2004
2014年03月14日 19:20:44
5楼
bjwyy2013 发表于 2014-3-14 15:19 路过,我也希望高手指点对于室内的电气装置,一般用三相五线制(TN-S)所以,有专门的地线和零线。保护接地的效果比较好
回复
wang19800.cs22
2014年03月14日 21:20:49
6楼
ha ha 哈哈 看反了。
回复
云飘飘
2014年03月15日 06:56:32
7楼
仅仅是看图片看不出来,现在电动机都是接地,采用接零的是很少这样的情况
回复
lbh871211
2014年03月15日 08:44:34
8楼
:):):):):)
回复
abc871192885
2014年03月15日 18:25:42
9楼
同求指点,对这些都不是很了解。困惑中。
回复
lyf830619
2014年03月16日 07:42:24
10楼
首先看到的图上是TN-S接地系统,N与PE是分开的,N排与PE排有电气绝缘。一般配电柜里面都这么做,都是TN-S。
电动机外壳必须接地,你说的外壳直接接地的话,应该属于TT系统或IT系统,假如是医疗设备电机,肯定是IT了,TT一般用于室外路灯。电动机一般三相电动机不用保护接零,因为三相是平衡的无需N线来消除三相不平衡电流。
其次IT现在也是局部IT,一般用隔离变压器隔开前面是TN-S,后面即为IT。
回复
dahanjiangshan
2014年03月16日 12:33:05
11楼
学习了 谢谢
回复

相关推荐

APP内打开