一直对电气接地系统比较不清晰希望大侠给说道说道
jixiantiaowang
2014年03月13日 18:01:50
只看楼主

首先大家给鉴定下这是什么系统 是TN什么系统 然后就是电机外壳为什么是接地而不是接保护零线 还有TN系统和TT系统不可混用,那设备外壳接在地排上了如图,电机外壳接地这属于混用么有地排零排能说是TNS对这中施工后的实际琢磨不清 忘老大们帮忙解释下

首先大家给鉴定下这是什么系统 是TN什么系统
然后就是电机外壳为什么是接地而不是接保护零线
还有TN系统和TT系统不可混用,那设备外壳接在地排上了如图,电机外壳接地这属于混用么
有地排零排能说是TNS
对这中施工后的实际琢磨不清 忘老大们帮忙解释下

wifi0s0-1625677759P40311-140530.jpg


wifi0s0808481240P40311-140604.jpg

dajia315dajia
2014年03月16日 19:33:15
12楼
本帖最后由 dajia315dajia 于 2014-3-16 19:34 编辑

“电机外壳为什么是接地而不是接保护零线”是怎么回事?现在的概念完全混乱了,您所说的保护接地是怎么回事,保护接零又是怎么回事?楼主不予以说明的话,根本无法判断。根据图片,还根本无法判断,因为还不知道是否变配电室在一起。

如果变配电室在一起,又因为楼主并没有说明中性点是否接地,所以可以配出所有接地系统型式。但绝对不能说该变配电室这个电源点是什么系统。如果这是低压进线,同样因为楼主并没有说明电源端中性点是否接地,而该电源进线柜有N排和PE排,且两排间并没有连接线,所以该接地系统型式不可能是TN-C-S、TN-C,但有可能是IT、TT、TN-S系统。


回复
dajia315dajia
2014年03月16日 19:33:40
13楼
wang19800.cs22 发表于 2014-3-14 21:20 ha ha 哈哈 看反了。不知什么意思?
回复
砍柴王
2014年03月16日 22:17:56
14楼
TT系统 +1!
回复
jixiantiaowang
2014年03月20日 11:31:33
15楼
dajia315dajia 发表于 2014-3-16 19:33 “电机外壳为什么是接地而不是接保护零线”是怎么回事?现在的概念完全混乱了,您所说的保护接地是怎么回事 …变配不在一起!这是一个工厂的低压配电柜, 中性点接地,从外面引来的电源线,电缆引来的是三相四线! 就是因为地排零排没有电气连接所以疑惑! 这个变配没在一起的是不是零排地排就没有电气连接?还有就是这个外壳接地 既然是三相四线加PE线 为啥不接在PE线上 还是说外壳接地就是接在了PE线这个接地网上了?
回复
jixiantiaowang
2014年03月20日 11:32:40
16楼
lyf830619 发表于 2014-3-16 07:42 首先看到的图上是TN-S接地系统,N与PE是分开的,N排与PE排有电气绝缘。一般配电柜里面都这么做,都是TN-S。 …变配不在一起!这是一个工厂的低压配电柜, 中性点接地,从外面引来的电源线,电缆引来的是三相四线! 就是因为地排零排没有电气连接所以疑惑! 照你这么说这个变配没在一起的是不是零排地排就没有电气连接,而且要有电气绝缘?还有就是这个外壳接地 既然是三相四线加PE线 为啥不接在PE线上 还是说外壳接地就是接在了PE线这个接地网上了?
回复
jixiantiaowang
2014年03月20日 11:36:10
17楼
lyf830619 发表于 2014-3-16 07:42 首先看到的图上是TN-S接地系统,N与PE是分开的,N排与PE排有电气绝缘。一般配电柜里面都这么做,都是TN-S。 …如果变配电没在一起零排地排就要有电气绝缘?那这样的话这个系统为啥还是TNS呢
回复
lyf830619
2014年03月22日 10:15:10
18楼
首先看你的柜子是末端柜子吧?末端柜子,N和PE肯定是分开的啊,绝缘的啊,你首先一定要明白什么是TN-S系统
回复
dajia315dajia
2014年03月25日 22:14:11
19楼
本帖最后由 dajia315dajia 于 2014-3-25 22:41 编辑 jixiantiaowang 发表于 2014-3-20 11:31 变配不在一起!这是一个工厂的低压配电柜, 中性点接地,从外面引来的电源线,电缆引来的是三相四线! 就 …这样就明确多了!!!首先大家给鉴定下这是什么系统 是TN什么系统 ——–我估计设计上肯定应该是TN-C-S系统 ,即进线电源是四线TN-C系统,进来的PEN线应该做重复接地之后才能分为PE和N、转变为TN-S系统,整体就是TN-C-S系统!!!您的这两张图片都是从低压进线总柜的背面拍的,进线电缆似乎还是双拼的,但看不见总进线开关!!!因为并没有看到上面下来一根大线到N排,所以我估计总进线开关肯定不会是4P带漏保功能的断路器,而应该是3P断路器!!!楼主:我分析对了吗???!!!然后就是电机外壳为什么是接地而不是接保护零线 ———该接线错了!!! 还有TN系统和TT系统不可混用,那设备外壳接在地排上了如图,电机外壳接地这属于混用么——–这应该是总柜,设备出线的PE线在总柜内应该看不见!!!如果设备出线接了PE,那到设备电机外壳就应该接该PE线,而不应该不接PE线、直接接地网!!!只有在电机外壳确实接好了PE线的情况下,设备外壳就近接PE网,才能理解是又做了等电位联结!!!有地排零排能说是TNS对这中施工后的实际琢磨不清 忘老大们帮忙解释下
回复
dajia315dajia
2014年03月25日 22:22:31
20楼
本帖最后由 dajia315dajia 于 2014-3-25 22:33 编辑 jixiantiaowang 发表于 2014-3-20 11:31 变配不在一起!这是一个工厂的低压配电柜, 中性点接地,从外面引来的电源线,电缆引来的是三相四线! 就 …变配不在一起!这是一个工厂的低压配电柜, 中性点接地,从外面引来的电源线,电缆引来的是三相四线! 就是因为地排零排没有电气连接所以疑惑! ———-总进线开关是3P断路器的话,就肯定是漏做了地排与零排之间的电气连接线!!! 这个变配没在一起的是不是零排地排就没有电气连接线?———-不是!!!如果变配电室在一起、电源中性点接地的话,其配电室低压柜是可以同时引出TN-C\TN-S\TT系统的,与这种四线TN-C型式低压进线就完全不同了!!!变配电室在一起的情况又分两种,具体情况详见GB/T50065-2011!!!还有就是这个外壳接地 既然是三相四线加PE线 为啥不接在PE线上 还是说外壳接地就是接在了PE线这个接地网上了?———电机外壳没接PE线,就近接接地网了!!!看到这里才明白是怎么回事!!!总柜内有PE排,说明这根本不可能是TT系统!!!我推断这就是TN-C-S系统,所有出线回路都应该是五线A/B/C/N/PE形式的,上电机的应该是A/B/C/PE!!!设计图纸上也应该如此!!!“电机外壳没接PE线,就近接接地网了 ”的做法是错误的!!!且是有危险的!!!
回复
jixiantiaowang
2014年03月30日 16:54:44
21楼
dajia315dajia 发表于 2014-3-25 22:14 这样就明确多了!!!首先大家给鉴定下这是什么系统 是TN什么系统 第一个你说的是对的!第二个么我们这所有的电机都是做的接地保护(配电柜外壳是接在PE上)而且电源出线也是三相没有PE(如果距离较远接PE会不会导致接地电阻不合格)
回复

相关推荐

APP内打开