排烟风道是否需要做保温
swq2013
swq2013 Lv.7
2014年03月11日 10:38:50
来自于通风排烟
只看楼主

大家好,有一个问题很迷茫,就是车库里面的消防排烟风道是否要做保温施工,如有要求,最好给提供一下规范,谢谢

大家好,有一个问题很迷茫,就是车库里面的消防排烟风道是否要做保温施工,如有要求,最好给提供一下规范,谢谢
免费打赏
anlily2014
2014年03月11日 11:21:38
2楼
不要,过不同的防火分区包防火板。
回复
weiyan934083059
2014年03月11日 13:20:39
3楼
不设。 GB50016-2012-建筑设计防火规范 GB50045-1995高层民用建筑设计防火规范
GB50067-97汽车库、修车库、停车场设计防火规范
回复
weiyan934083059
2014年03月11日 13:21:05
4楼
不设。 GB50016-2012-建筑设计防火规范 GB50045-1995高层民用建筑设计防火规范
GB50067-97汽车库、修车库、停车场设计防火规范
回复
zengruo
2014年03月11日 14:36:33
5楼
不懂,路过,支持一下。
回复
swq2013
2014年03月12日 09:29:41
6楼
weiyan934083059 发表于 2014-3-11 13:20 不设。 GB50016-2012-建筑设计防火规范 GB50045-1995高层民用建筑设计防火规范 GB50067-97汽车库、修车 …问题是设计院的人员坚持说应该做保温
回复
missli_4sina.com
2014年03月12日 11:04:26
7楼
规范上没有明确汽车库排烟管道一定要做保温。是不是设计有其他方面的考虑?
回复
浩叔聊机电
2014年03月12日 11:30:32
8楼
可以做,岩棉类、玻璃棉类保温。但实际使用效果不大,或者说基本没有。
回复
浩叔聊机电
2014年03月12日 11:43:31
9楼
详见高规:第8.4.9
回复
jing20135
2014年03月18日 09:37:56
10楼
基本不用,但是有时考虑风机风量太大、减震措施不足(风机与风管连接处)等情况,做个保温能消除噪声。还有就是如果吊顶的话,就需要考虑一下保温了。个人观点仅供参考。
回复
青清苍野心
2014年03月19日 18:53:40
11楼
了解了解 为什么吊顶的就要做保温
回复