关于变电所的负荷分级问题?
pengqingti
pengqingti Lv.5
2014年03月10日 21:21:57
只看楼主

如果一个10KV变电所既含有二级负荷又含有3级负荷,那对于这个变电所而言,它算几级负荷?1、只要它有二级负荷,那么这个变电所就是二级负荷,必须按两回高压进线进行设计?2、二级负荷占所有负荷的百分比达到一定数值时,这个变电所按二级负荷考虑,低于这个数值时,按三级负荷考虑,只需要一回高压进线。如果是这个情况,请问该百分比是多少?请问答案是1和2之间的哪一项,依据在哪本规范和手册上。谢谢。

如果一个10KV变电所既含有二级负荷又含有3级负荷,那对于这个变电所而言,它算几级负荷?
1、只要它有二级负荷,那么这个变电所就是二级负荷,必须按两回高压进线进行设计?
2、二级负荷占所有负荷的百分比达到一定数值时,这个变电所按二级负荷考虑,低于这个数值时,按三级负荷考虑,只需要一回高压进线。如果是这个情况,请问该百分比是多少?
请问答案是1和2之间的哪一项,依据在哪本规范和手册上。谢谢。
免费打赏
jianzhudianqic
2014年03月14日 07:21:55
12楼
按二级负荷设计
回复
小佐维smart
2014年03月14日 08:00:50
13楼

好的东西都应该学习
回复
xiaokouchangkai
2014年03月15日 17:42:47
14楼
按二级负荷配置,具体方案见技术措施
回复
pcf191817900
2014年03月16日 17:55:10
15楼
看当初的设计说明上应该有
回复
pdlbao
2014年03月17日 09:39:02
16楼
10 kv高压变电所还有二级负荷一说?咋没听说过呢
回复

相关推荐