如果一个10KV变电所既含有二级负荷又含有3级负荷,那对于这个变电所而言,它算几级负荷?1、只要它有二级负荷,那么这个变电所就是二级负荷,必须按两回高压进线进行设计?2、二级负荷占所有负荷的百分比达到一定数值时,这个变电所按二级负荷考虑,低于这个数值时,按三级负荷考虑,只需要一回高压进线。如果是这个情况,请问该百分比是多少?请问答案是1和2之间的哪一项,依据在哪本规范和手册上。谢谢。
如果一个10KV变电所既含有二级负荷又含有3级负荷,那对于这个变电所而言,它算几级负荷?
1、只要它有二级负荷,那么这个变电所就是二级负荷,必须按两回高压进线进行设计?
2、二级负荷占所有负荷的百分比达到一定数值时,这个变电所按二级负荷考虑,低于这个数值时,按三级负荷考虑,只需要一回高压进线。如果是这个情况,请问该百分比是多少?
请问答案是1和2之间的哪一项,依据在哪本规范和手册上。谢谢。
2楼
应该是超过60%,就全部按照二级负荷考虑吧
回复
3楼
只要有二级负荷,就要引入双回路电源。二级负荷很少的情况下,可以引入一回高压,供二级及三级负荷用电,另引入一回220/380电源作为二级负荷的备用电源。
回复
4楼
查民规,上面都有
回复
5楼
二级供电负荷最好能有两个电源供电。如果供电条件有困难或负荷较小时,可以用一个6千伏以及6千伏以上的专用线路供电。如果采用电缆供电时,可以另外设一条备用电缆,而且该电缆要经常处于运行状态。 三级供电负荷对供电无特殊要求。
三级负荷虽然对供电的可靠性要求不高,只需一路电源供电。但在工程设计时,也要尽量使供电系统简单,配电级数少,易管理维护。
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-3-11 06:46 应该是超过60%,就全部按照二级负荷考虑吧有规范,可以明确界定。界定后,需要进行保证供电的措施。
回复
7楼
:lol:lol:lol
回复
8楼
应该用一回路就行了,二级负荷可设备用发电机供电
回复
9楼
如果一个10KV变电所既含有二级负荷又含有3级负荷,那对于这个变电所而言,它算几级负荷?
只要它有二级负荷,那么这个变电所就是应满足二级负荷的供电要求,必须按两回高压进线进行设计。
回复
10楼
按二级负荷设计吧
回复
11楼
zhendebutaidong ,xuexixuexi
回复