制冷铜管弯头处有冷冻油,却没有检测到制冷剂漏点
myyanz
myyanz Lv.2
2014年03月10日 13:09:34
来自于制冷技术
只看楼主

超市冷柜机组 都是发生在高压侧 有4个铜管弯头(分别在3套机组)处有冷冻油,开始是油光油光的,慢慢的越来越多一两个月以后积到可以滴下来。用肥皂泡 检漏仪都没有发现氟利昂。 请问各位前辈这是为什么呢。如果是有制冷剂泄漏 有冷冻油很正常。但是没有检测到氟利昂漏啊。 谢谢!

超市冷柜机组 都是发生在高压侧 有4个铜管弯头(分别在3套机组)处有冷冻油,开始是油光油光的,慢慢的越来越多一两个月以后积到可以滴下来。用肥皂泡 检漏仪都没有发现氟利昂。
请问各位前辈这是为什么呢。如果是有制冷剂泄漏 有冷冻油很正常。但是没有检测到氟利昂漏啊。
谢谢!
免费打赏
hjs918
2014年03月10日 13:50:10
2楼
参与学习,关注中,顶一下。
回复
灰衣如故
2014年03月10日 15:40:21
3楼
外露的?检漏仪是在设备开机还是关机的时候检查的?
如果是开机检查不出来,那看看制冷剂是不是跟检漏仪符合。
实在找不到原因,就只能把表面擦干净,包好,过段时间再看看,如果干净,说明设备没有漏,只是外部的干扰。
回复
浩叔聊机电
2014年03月10日 17:00:26
4楼
检查油表上的数值。
回复
凡人
2014年03月11日 11:46:12
5楼
制冷剂的渗透力很强,肥皂水抹上有可能要等十几分钟才有一个气泡出来。
将官道上的油擦净,等一段时间再看看,如果又有油了,建议拆下冷凝器,将冷凝器封闭打压,然后浸水池,目不转睛的盯半小时,肯定能看到气泡
回复
小诺亚
2014年03月14日 08:39:34
6楼
运行时擦干油渍,再检查
回复
dellrhw
2014年03月16日 01:12:17
7楼
学习ing,实践知识太少了啊!
回复
a982365426
2014年03月17日 13:42:34
8楼
同意楼上的观点!
回复
wqj13419801972
2014年04月06日 21:24:57
9楼
一般情况下 ,肯定漏,不漏的话油从哪儿来。
回复
lxtxzjy
2014年04月07日 21:57:18
10楼
油有时会渗出来,这种情况不一定会漏的,可以在仔细检检
回复
luolanguang
2014年04月10日 19:47:40
11楼
渗漏很难用查的