兄弟现在做了一个17层剪力墙结构住宅楼7度设防,在14层楼梯处剪力墙需要开洞,以前没有处理过。请教兄弟姐妹们了。。。
兄弟现在做了一个17层剪力墙结构住宅楼7度设防,在14层楼梯处剪力墙需要开洞,以前没有处理过。请教兄弟姐妹们了。。。
12楼
在楼梯平台处开洞建筑显然是想通过门到阳台上去,但是楼梯平台处标高跟阳台标高又不一样,怎么走出去?
回复
13楼
不知道开洞干什么,跟建筑协商
回复
14楼
这道剪力墙两边端部肯定要设置暗柱的,并且中间有一道横向的剪力墙,所以也要增加暗柱,这样三个暗柱在一起基本没有洞口可以开了。
回复
15楼
这个洞口太大了,小于800的详见图集,
回复
16楼
怎么把图发给你?
回复
17楼
不错,不错,学习一下。。。。
回复
18楼
休息平台标高处开洞?那能通往哪里。。。
回复
19楼
这么大的洞口,可以试试调整一下那个位置的剪力墙布置,从下到上全开洞;同时这块注意下加强措施,楼梯间属于安全通道,墙体需加钢筋网片
回复
20楼
bailianmao 发表于 2014-3-10 16:53 如果这样布置的话是不可以开洞的+1,这里不可以开洞,尤其不可以开那么大一个门洞。
回复
21楼
zh6364341 发表于 2014-3-10 17:02 横向的墙加长可以做到1150mm应该也不行,这里是中间层,承重需要考虑整体,开门洞破坏掉整个受力体系了。
回复