关于剪力墙中间层开动问题
zh6364341
zh6364341 Lv.5
2014年03月10日 11:10:32
只看楼主

兄弟现在做了一个17层剪力墙结构住宅楼7度设防,在14层楼梯处剪力墙需要开洞,以前没有处理过。请教兄弟姐妹们了。。。

兄弟现在做了一个17层剪力墙结构住宅楼7度设防,在14层楼梯处剪力墙需要开洞,以前没有处理过。请教兄弟姐妹们了。。。 QQ截图20140310110536_副本.png

QQ截图20140310110536_副本.png

免费打赏
zh6364341
2014年03月10日 11:25:30
2楼
补出一下 只有这一层开洞
回复
risan
2014年03月10日 14:20:30
3楼
这洞没法开,角部做柱子可以解决。
回复
快乐知足
2014年03月10日 14:35:12
4楼
开洞造成竖向构件不连续,在这个位置应该有个暗柱
回复
bailianmao
2014年03月10日 16:53:23
5楼
如果这样布置的话是不可以开洞的
回复
zh6364341
2014年03月10日 17:02:16
6楼
把横向的墙加成300厚这样处理呢?做柱子门太小了
回复
zh6364341
2014年03月10日 17:02:57
7楼
横向的墙加长可以做到1150mm
回复
土木结构
2014年03月10日 17:11:26
8楼
开动不要开到边缘构件
回复
王农勤
2014年03月10日 19:07:45
9楼
开洞需要补强.具体做法见建筑结构图集.
回复
baobao0608
2014年03月11日 09:07:18
10楼
不可以开这么大个洞,而且在楼梯间角部这个位置,如果硬要开,那你的墙肢要调整方向,把它横过来布置。
回复
pache1lu
2014年03月11日 09:13:29
11楼
进来学习一下,还没做过这么高的建筑呢
回复