高规规范理解求助
hanjinping123
2014年03月10日 10:20:03
只看楼主

高规2010 3.3.1条,表3.3.1-1中9度框架没有最大适用高度什么意思呢?表3.3.2中9度框架和板柱-剪力墙结构没有适用的最大高宽比限值什么意思呢?

高规2010 3.3.1条,表3.3.1-1中9度框架没有最大适用高度什么意思呢?表3.3.2中9度框架和板柱-剪力墙结构没有适用的最大高宽比限值什么意思呢?
免费打赏
asdfg123501
2014年03月10日 10:49:56
2楼
没有适用高度应该是不应采用此种结构体系
最大做8度0.2g框架,地震力很大,9度地震力更大,所以不推荐用这种结构形式吧。
楼主可以随便建个框架,试试9度区,算的结果。
回复
hanjinping123
2014年03月10日 14:01:36
3楼
谢谢。比如说,9度的时候三层的房屋也不推荐用框架结构吗?抗规2010 表6.1.1 9度时最大适用高度是24米,应该是高规的要求是大于抗规的,但是感觉还是有点不理解。
回复
天柱
2014年03月10日 14:17:51
4楼
低于28m不属于高层建筑,高规不管
回复
求索
2014年03月10日 14:18:42
5楼
高烈度地区不要用这样的结构
回复
小瓦工
2014年03月10日 15:52:10
6楼
hanjinping123 发表于 2014-3-10 14:01 谢谢。比如说,9度的时候三层的房屋也不推荐用框架结构吗?抗规2010 表6.1.1 9度时最大适用高度是24米,应 …你三层的房屋用不到高规啊,抗规就可以了,高规1.0.2条专门说了高规的实用范围了。
回复
hanjinping123
2014年03月10日 23:28:22
7楼
谢谢大家的热心解答,应该是大家所说的这样。
回复
lnfxhr
2014年03月11日 09:01:07
9楼
是大家所说的这样
回复
plete19890111
2014年03月11日 09:38:55
10楼
高烈度区不宜采用框架结构和板柱剪力墙结构。。话说全国就那么几个地方 你能接到 也真的很幸运了
回复
杰克
2014年03月11日 10:16:29
11楼
一般用不到这种情况
回复

相关推荐