用pkpm算出来超筋了,不知道怎么解决好

用pkpm算出来超筋了,不知道怎么解决好

QQ截图20140310094844.png

免费打赏
naqin
2014年03月10日 10:07:49
2楼
框梁远端点铰
回复
我是南极熊3
2014年03月10日 10:41:21
3楼
1.改变梁截面;
2.提高砼标号;
3.检查一下你的梁主筋是否是三级钢筋(现在工程上很实用);
4.实在是不行的话就改变荷载传递路线(这一招很管用)。
回复
我是南极熊3
2014年03月10日 10:42:53
4楼
查出是什么原因,抗扭,抗剪还是抗弯
很有可能是抗剪不够

具体看一下模型,有的次梁搭过来可以设为铰接
回复
blanchett
2014年03月10日 10:56:53
5楼
我是南极熊3 发表于 2014-3-10 10:41 1.改变梁截面;2.提高砼标号;3.检查一下你的梁主筋是否是三级钢筋(现在工程上很实用);是三级钢
回复
mooncakes163
2014年03月10日 11:07:19
6楼
次梁点铰试试吧
回复
pinbo_hsm
2014年03月10日 11:35:04
7楼
梁端与墙端就差那么一点距离,墙伸上去不行么?
回复
lihong520555
2014年03月10日 11:57:18
8楼
形成了短梁,点铰或者加大梁高
回复
phoenix_sonic
2014年03月10日 12:00:34
9楼
不影响还是把墙长点好伐??
回复
gs_shine
2014年03月10日 13:32:53
10楼
右边按铰接处理吧
回复
wzy294078363
2014年03月10日 15:22:44
11楼
梁点铰或者加长剪力墙
回复