板厚100,原设计荷载2KN/M2,设置隔墙15Kn/m3,层高3.600,支座附近负筋三级钢10@200,正筋都是三级钢8@200,麻烦各位前辈指点一下,之前处理都是加梁了,这种不加梁的不太会算,最好给一下计算公式
板厚100,原设计荷载2KN/M2,设置隔墙15Kn/m3,层高3.600,支座附近负筋三级钢10@200,正筋都是三级钢8@200,麻烦各位前辈指点一下,之前处理都是加梁了,这种不加梁的不太会算,最好给一下计算公式
2楼
可以近似地把填充的线荷载摊到填充墙受力范围的楼板上,按楼板面荷载进行计算就可以了
回复
3楼
naqin 发表于 2014-3-8 16:37 可以近似地把填充的线荷载摊到填充墙受力范围的楼板上,按楼板面荷载进行计算就可以了你是说把整个墙荷载平摊到板上然后核算么?这样不准确,有冲切破坏的危险,而且现在不是一道墙变化,在板中部没有附近的区域也有墙体移动过来,荷载规范说的是4.11条说的是取1/3墙体荷载加载在整块板上,混凝土规范冲切破坏计算应该取一延米所有荷载整体加载在一点上,偏于安全,从受弯构件的计算方法经验来看,一般要配置钢筋来解决,但是计算出来的钢筋都偏大,有没有具体类似的计算给我参考一下。谢谢
回复
4楼
war672663887 发表于 2014-3-8 17:05 你是说把整个墙荷载平摊到板上然后核算么?这样不准确,有冲切破坏的危险,而且现在不是一道墙变化,在板 …没有具体计算过填充墙对楼板的冲切,如果事前设计的话应该在填充墙下楼板中加附加钢筋就是。但是如果已经施工完了再加墙的话最好是加轻质隔墙,否则楼板肯定是要加固。
回复
5楼
等待高手回答
回复
6楼
加这么重的墙,如果不做梁的话,应该要对板进行加固,虽然很多人说板的富余很大,要说计算的话,用SAP可以计算。
回复
7楼
折算成等效均布荷载。
回复
8楼
折算成等效均布荷载。
回复
9楼
折算成均不荷载、或等效均部荷载、或在模型里面建一根虚梁导荷。
回复
10楼
可以近似地把填充的线荷载摊到填充墙受力范围的楼板上,按楼板面荷载进行计算就可以了。板底也要在墙下加筋。
回复
11楼
加轻质墙应该没什么问题吧
回复