配电箱进线断路器整定值一定要比上级小吗?如果要比上级小,电缆应该怎么匹配?
配电箱进线断路器整定值一定要比上级小吗?如果要比上级小,电缆应该怎么匹配?
12楼
不需要放大。建筑进线处可选与上级同型号的断路器,与上面不需要配合。建筑内二级箱进线不需用断路器,直接用隔离开关就可以。
回复
13楼
云飘飘 发表于 2014-3-9 07:00 应该比上级小,否则会越级跳闸,电缆按照上级开关选择上级出线和下级进线两个开关是同一级的,两个开关的故障面完全一致,不存在越级一说。
回复
14楼
zzhspeed 发表于 2014-3-10 11:45 不需要放大。建筑进线处可选与上级同型号的断路器,与上面不需要配合。建筑内二级箱进线不需用断路器,直接 …哦 好的 明白了 谢谢!
回复
15楼
二级箱进线断路器与变电所低压柜出线断路器可以没有选择性,说白了可以上下同级
回复
16楼
是啊,如果比上级大一旦出现短路就会越级跳闸。