配电箱进线断路器整定值一定要比上级小吗?
q_0079
q_0079 Lv.5
2014年03月08日 11:50:11
只看楼主

配电箱进线断路器整定值一定要比上级小吗?如果要比上级小,电缆应该怎么匹配?

配电箱进线断路器整定值一定要比上级小吗?如果要比上级小,电缆应该怎么匹配?
免费打赏
cengjingdeshisan11
2014年03月08日 13:48:20
2楼
那是肯定的啊,否则电流大的时候,你这一级的断路器没跳,上级就跳了
回复
fanyahui118
2014年03月08日 14:34:13
3楼
99%都是,但是我也做过输入是60A,其中的输出是80A的,像这种是设计院强烈要求这么做的,我也搞不明白。
回复
q_0079
2014年03月08日 14:34:36
4楼
cengjingdeshisa 发表于 2014-3-8 13:48 那是肯定的啊,否则电流大的时候,你这一级的断路器没跳,上级就跳了取相同的整定值不行吗!
回复
gl099010
2014年03月08日 18:57:13
5楼
计算电流整定值确定断路器,如果取相同整定值,越级跳闸,会扩大停电范围,对检修不便。整定值一样,你的电缆导线如何选取?还有为什么你一定要想到取相同的整定值呢?上一级不能大一级吗?还是有特殊要求?
回复
云飘飘
2014年03月09日 07:00:24
6楼
应该比上级小,否则会越级跳闸,电缆按照上级开关选择
回复
pthpth139
2014年03月09日 10:44:02
7楼
还是按级的比例设置好,这样相对来说安全些。
回复
lsc19590714
2014年03月09日 14:09:23
8楼
一定要比上级开关电流整定值小,防止越级跳闸,造成大面积停电事故。另:选择电缆的截面及载流量一定要比开关电流整定值大1至2倍,预防负荷电流过大或瞬间短路时造成电缆线损坏。
回复
q_0079
2014年03月10日 11:00:11
9楼
云飘飘 发表于 2014-3-9 07:00 应该比上级小,否则会越级跳闸,电缆按照上级开关选择如果计算电流本身就比较大 比如700多A ,如果在将开关放大一级,根据上级开关选择电缆,会不会太浪费
回复
q_0079
2014年03月10日 11:20:06
10楼
gl099010 发表于 2014-3-8 18:57 计算电流整定值确定断路器,如果取相同整定值,越级跳闸,会扩大停电范围,对检修不便。整定值一样,你的电 …如果整定值一样我就直接按照整定电流选取电缆。 如果本身计算电流较大,再将开关放大一级,根据上级开关选取电缆,电缆截面积也要增加很多,会不会浪费
回复
q_0079
2014年03月10日 11:24:49
11楼
lsc19590714 发表于 2014-3-9 14:09 一定要比上级开关电流整定值小,防止越级跳闸,造成大面积停电事故。另:选择电缆的截面及载流量一定要比开 …还有我的意思是我在总配电室配电柜内,装有断路器保护该回路,在配电箱进线处又加了断路器,等于说是两级保护,越级跳闸也是调配电柜该回路断路器,不会大面积停电
回复