本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-8 00:01 编辑 请大家讨论:以下观点是否正确?为什么? 1、“ 地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”的答案是肯定的:住宅楼完全可以采用TN-C-S方式供电。因为“住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”与“ 地库是否与众多住宅楼基础相连”无关。 2、如果说: 地库基础接地钢筋与众多住宅楼基础接地钢筋相连,那么“这种建筑物”采用TN-C-S,其PEN线就不“怕”“重复接地”了,因为这两个“地”是通过钢筋互通的,也就没有产生“杂散电流”之虞了。
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-8 00:01 编辑 请大家讨论:以下观点是否正确?为什么?
1、“ 地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”的答案是肯定的:住宅楼完全可以采用TN-C-S方式供电。因为“住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”与“ 地库是否与众多住宅楼基础相连”无关。
2、如果说: 地库基础接地钢筋与众多住宅楼基础接地钢筋相连,那么“这种建筑物”采用TN-C-S,其PEN线就不“怕”“重复接地”了,因为这两个“地”是通过钢筋互通的,也就没有产生“杂散电流”之虞了。 3、TN-C-S与TN-S并无实质区别。因为本没有纯粹的TN-S系统。因此,“在某些情况下,只能用TN-S系统,并不能用TN-C-S系统”的观点也是对接地系统形式的误读。
4、不管变配电室是否“在本建筑(楼栋)内部(或附近)的就近供电”,或者是否“具有爆炸危险的、对安全性要求较高的场所”,只要正确处理好PEN线(在规定的区域内不使之产生)杂散电流的问题,TN-C-S系统一样是安全可靠的。还是那句话:因为并不存在纯粹的TN-S系统!
92楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-22 18:12 编辑 hzhsj 发表于 2016-3-22 16:21 只要“电源内部有那么一小段PEN”,绝对就是TN-C 或TN-C-S!!!这与“TN和TT 前后两个字母的含义” …请仔细看懂GB14050-2008系统接地的形式及安全技术要求!!!尤其是第二页的倒数六行字!!!你还耍无赖不认错的话,说明你根本不配学电气,也根本不懂电气!!!
回复
93楼
hzhsj 发表于 2016-3-22 16:34 如果“任何中性点接地的电源系统内部都会存在那一小段PEN”,就证明“天下不存在TN-S系统”为真了!!!不懂装懂!!!疯言疯语!!! 丢人现眼!!!
回复
94楼
学习了,谢楼主分享
回复
95楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-23 11:26 编辑 hzhsj 发表于 2016-3-22 17:06 你能说出图中的TN-C与TN-C-S有何两样吗?其实图中的如此标注是错误的!!!其实,都是以TN-C四线形式出线!!!只不过前者以TN-C四线形式引电源进入建筑物后,建筑物内部还执行TN-C接地型式,前端、后端都是TN-C!!!后者以TN-C四线形式引电源进入建筑物后,建筑物内部不执行TN-C接地型式,而是执行TN-S接地型式!!!前端是TN-C,后端是TN-S,整体看就是TN-C-S!!!
回复
96楼
muyuyao 发表于 2016-3-22 17:14 请仔细看懂GB14050-2008系统接地的形式及安全技术要求!!!尤其是第二页的倒数六行字!!!GB14050-2008《系统接地的形式及安全技术要求》通篇都没有说过:TN-S系统内部可以有“一小段PEN线”。正因为“教授”不是供配电专业出身,所以才会读什么规范都是望文生义!
回复
97楼
muyuyao 发表于 2016-3-22 17:16 不懂装懂!!!疯言疯语!!! 你“懂”?就说来听听!
回复
98楼
hzhsj 发表于 2016-3-23 10:35 GB14050-2008《系统接地的形式及安全技术要求》通篇都没有说过:TN-S系统内部可以有“一小段PEN线”。 …SB:你根本不懂“工业电气自动化”专业的面有多广???!!!但我提到的那6行字,你敢在此复述他们的内容吗???!!!GB14050-2008《系统接地的形式及安全技术要求》根本无须提到电源系统内部的“一小段PEN线”!!!你也用不着再次卑鄙地说“TN-S系统内部可以有一小段PEN线”!!!
回复
99楼
muyuyao 发表于 2016-3-22 17:29 其实图中的如此标注是错误的!!!其实,都是以TN-C四线形式出线!!!既然认为“图中的如此标注是错误的”,为何还要拿来为自己错误观点争辩?说什么“只不过前者以TN-C四线形式引电源进入建筑物后,建筑物内部还执行TN-C接地型式,前后断都是TN-C!!!后者以TN-C四线形式引电源进入建筑物后,建筑物内部不执行TN-C接地型式,而是执行TN-S接地型式!!!前断是TN-C,后端是TN-S,整体看就是TN-C-S!!!”你不是又在“腰斩”接地系统型式了吗?连“端”、“断”与“段”都分不清,还有什么资格与别人讨论系统接地型式呐?
回复
100楼
hzhsj 发表于 2016-3-23 10:36 你“懂”?就说来听听!SB:你自己好好看看王厚余500问中的1.11题吧!!!道理都给你讲过,你能听得懂吗???!!!你这种败类,啥时候听进去过???!!!说句难听的,别人都拿出了“0不能做除数”的确凿证据了,你还在那里耍无赖,坚持你的谬论,可见你就是个流氓!!!跟你这种流氓还有啥说的???!!!
回复
101楼
muyuyao 发表于 2016-3-23 10:44 SB:你根本不懂“工业电气自动化”专业的面有多广???!!!但我提到的那6行字,你敢在此复述他们的 …你既不懂阿尔法狗,又不懂供配电。奢谈什么““工业电气自动化”专业的面有多广”???!!!你既认为“GB14050-2008《系统接地的形式及安全技术要求》根本无须提到电源系统内部的“一小段PEN线”!!!”那你为什么拿来驳斥别人的“TN-S系统内部不可能有一小段PEN线”的论据???!!!连这么简单的逻辑关系都搞不清,还好意思当什么“教授”?
回复