请大家讨论:以下观点是否正确?为什么?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2014年03月07日 23:37:39
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-8 00:01 编辑 请大家讨论:以下观点是否正确?为什么? 1、“ 地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”的答案是肯定的:住宅楼完全可以采用TN-C-S方式供电。因为“住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”与“ 地库是否与众多住宅楼基础相连”无关。 2、如果说: 地库基础接地钢筋与众多住宅楼基础接地钢筋相连,那么“这种建筑物”采用TN-C-S,其PEN线就不“怕”“重复接地”了,因为这两个“地”是通过钢筋互通的,也就没有产生“杂散电流”之虞了。


本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-8 00:01 编辑 请大家讨论:以下观点是否正确?为什么?








1、“ 地库与众多住宅楼基础相连,变配电室在地库内,住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”的答案是肯定的:住宅楼完全可以采用TN-C-S方式供电。因为“住宅楼能否采用TN-C-S方式供电”与“ 地库是否与众多住宅楼基础相连”无关。



2、如果说: 地库基础接地钢筋与众多住宅楼基础接地钢筋相连,那么“这种建筑物”采用TN-C-S,其PEN线就不“怕”“重复接地”了,因为这两个“地”是通过钢筋互通的,也就没有产生“杂散电流”之虞了。 3、TN-C-S与TN-S并无实质区别。因为本没有纯粹的TN-S系统。因此,“在某些情况下,只能用TN-S系统,并不能用TN-C-S系统”的观点也是对接地系统形式的误读。



4、不管变配电室是否“在本建筑(楼栋)内部(或附近)的就近供电”,或者是否“具有爆炸危险的、对安全性要求较高的场所”,只要正确处理好PEN线(在规定的区域内不使之产生)杂散电流的问题,TN-C-S系统一样是安全可靠的。还是那句话:因为并不存在纯粹的TN-S系统!

免费打赏
hzhsj
2016年03月23日 11:04:59
102楼
muyuyao 发表于 2016-3-23 10:54 SB:你自己好好看看王厚余500问中的1.11题吧!!!道理都给你讲过,你能听得懂吗???!!!狗嘴里吐不出象牙来!你只配当浪子的叭儿狗!连他都拿出《小学生数学词典》来证明“0不能做除数”与“0/0=任何数”的确凿证据了,但身为“教授”的“你还在那里耍无赖,坚持你的谬论,可见你就是个流氓”!
回复
muyuyao
2016年03月23日 11:07:52
103楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-23 11:46 编辑 hzhsj 发表于 2016-3-23 10:35 GB14050-2008《系统接地的形式及安全技术要求》通篇都没有说过:TN-S系统内部可以有“一小段PEN线”。…SB:全国学电气的人群当中,学“供配电专业”的能否占到20%???!!!就算你学的是“供配电专业”,难道就比别人强了???!!!你不是照样读不懂规范还到处犯二???!!!你接触过110KV变电站的运行管理和设备管理吗???!!!你当过在建电厂甲方电气工程师吗???!!!你在国营大厂、知名上市公司的总厂工程科内出任过电气工程师职务吗???!!!这些我都干过!!!1992年7月,我大学毕业一年整之后,就获得了电气助理工程师职称,就出任了乌鲁木齐铝厂110KV变电整流所设备技术员和电气运行技术员两份工作岗位的工作,一干就是三年,未出过任何偏差!!!
回复
muyuyao
2016年03月23日 11:09:17
104楼
hzhsj 发表于 2016-3-23 10:55 你既不懂阿尔法狗,又不懂供配电。奢谈什么““工业电气自动化”专业的面有多广”???!!!你既认 …你懂阿尔法狗吗???!!!吹牛皮!!!不要脸!!!
回复
muyuyao
2016年03月23日 11:17:43
105楼
hzhsj 发表于 2016-3-23 11:04 狗嘴里吐不出象牙来!你只配当浪子的叭儿狗!连他都拿出《小学生数学词典》来证明“0不能做除数”与“ …SB:我的所有理论都是完全正确的!!!有本事你指出我哪里说错了???!!!不过,请注意先阐明你自己的观点,并一定拿出你自己的详细论据!!!别人那是为了证明你连小学生都不如,才拿出《小学生数学词典》中的论点“0不能做除数”来证明你的错误!!!因为你就在让0做除数!!!只有你这种无赖、流氓,才会继续胡说八道!!!别人那也根本不是拿《小学生数学词典》来证明“0不能做除数”与“0/0=任何数”!!!
回复
muyuyao
2016年03月23日 11:24:08
106楼
hzhsj 发表于 2016-3-23 10:44 既然认为“图中的如此标注是错误的”,为何还要拿来为自己错误观点争辩?说什么“只不过前者以TN-C四 …你根本没看懂我的意思!!!我是说图中标注TN-C之后,又标注TN-C-S是错误的,其实,都是以TN-C四线形式出线!!!并没有说图中标注TN-S、标注TT是错误的!!!你可不要看不懂瞎胡说!!!
回复
muyuyao
2016年03月23日 11:27:21
107楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-23 11:47 编辑 hzhsj 发表于 2016-3-22 16:34 如果“任何中性点接地的电源系统内部都会存在那一小段PEN”,就证明“天下不存在TN-S系统”为真了!!!如果“任何中性点接地的电源系统内部都会存在那一小段PEN”,就证明“天下不存在TN-S系统”为真了!!!———请大家看清楚:这就是你的最大谬论!!!
回复
muyuyao
2016年03月23日 11:28:41
108楼
hzhsj 发表于 2016-3-22 16:21 只要“电源内部有那么一小段PEN”,绝对就是TN-C 或TN-C-S!!!这与“TN和TT 前后两个字母的含义” …只要“电源内部有那么一小段PEN”,绝对就是TN-C 或TN-C-S!!!这与“TN和TT 前后两个字母的含义”没有任何关系!!!傻瓜才会认为“电源系统接地了,只能分析出第一个字母“T”!!!根本分析不出TN、TT,甚至TN-C ”来 !!!————也只有你这种傻瓜,才能说出这些胡话!!!
回复
hzhsj
2016年03月23日 11:29:41
109楼
muyuyao 发表于 2016-3-23 11:07 SB:全国学电气的人群当中,学“供配电专业”的能否占到20???!!!一天到晚不是上网扒分充“教授”,就是对正规设计院的主设找碴子;还伪造从从业第一天算起,8年来平均每天验收10000平米建筑。谁会相信你鬼话连篇!
回复
hzhsj
2016年03月23日 11:31:22
110楼
muyuyao 发表于 2016-3-23 11:09 你懂阿尔法狗吗???!!!吹牛皮!!!不懂就不要把“工业电气自动化”挂在嘴上!
回复
muyuyao
2016年03月23日 11:32:07
111楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-23 11:48 编辑 hzhsj 发表于 2016-3-23 10:35 GB14050-2008《系统接地的形式及安全技术要求》通篇都没有说过:TN-S系统内部可以有“一小段PEN线”。…你自己看不懂规范,还有脸倒打一耙???!!!你简直流氓至极!!!
回复

相关推荐