JGJ39-2002幼儿园设计规范-电气部分
ttt001
ttt001 Lv.13
2004年11月25日 08:38:48
只看楼主

电气(前面55条为其他专业) 第五十六条 幼儿用房选用的灯具应避免眩光。寄宿制托儿所、幼儿园的寝室宜设置夜间巡视照明设施。 主要房间平均照度标准(LX) 房间名称 照度值 工作面 活动室、乳儿室、音体活动室 150 距地0.5m 医务保健室、隔离室、办公室 100 距地0.80m 寝室、喂奶室、配奶室、厨房 75 距地0.80m 卫生间、洗衣房 30 地面 地面门厅、烧火间、库房 20 地面

电气(前面55条为其他专业)
第五十六条 幼儿用房选用的灯具应避免眩光。寄宿制托儿所、幼儿园的寝室宜设置夜间巡视照明设施。
主要房间平均照度标准(LX)
房间名称 照度值 工作面
活动室、乳儿室、音体活动室 150 距地0.5m
医务保健室、隔离室、办公室 100 距地0.80m
寝室、喂奶室、配奶室、厨房 75 距地0.80m
卫生间、洗衣房 30 地面
地面门厅、烧火间、库房 20 地面

第五十七条
活动室、乳儿室、音体活动室、医务保健室、隔离室及办公室宜采用日光色光源的灯具照明,其余场所可采用白炽灯照明。当用荧光灯照明时,应尽量减少闪效应的影响,医务保健室和幼儿生活用活动可设置紫外线灯具。
第五十八条 照度标准不应低于表五十八的规定。
第五十九条 活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。
第六十条 在供应用房的电气设计中应为各种机电和电热设备提供或预留电源。
第六十一条 托儿所、幼儿园应设置电话、电铃。
免费打赏
hutaihong1
2007年03月20日 15:09:35
12楼
相关blog:http://hutaihong1.blog.163.com/blog/static/20729236200722025756295/
回复
hyk_sb04
2007年08月14日 08:22:50
13楼
很好,太感谢了!
我还以为幼儿园没有出新规范呢!!
回复
ctai1981
2009年07月19日 17:07:15
14楼
我现在也要做两个幼儿园找相关规范,可很少啊!主要是:1、房间照度是否按照刚你们说的那个97的规范来;2、设置紫外线灯的数量及位置;3、房间是否应设置除电视用以外的插座及安装高度要求。
回复
ctai1981
2009年07月19日 17:08:23
15楼
刚说的这些还请有经验的给指点一下。先谢谢了!
回复
my791202
2009年12月15日 12:05:19
16楼
内容和JGJ39-87一样啊,没改变啥啊
回复
ed2006
2010年07月30日 17:59:18
17楼
和87的一样啊
回复

相关推荐